抗震等级对配筋计算的影响
mwj0131
mwj0131 Lv.12
2012年10月19日 19:26:29
只看楼主

先介绍一下情况,我做了一个2层框架的宿办楼丙类建筑。审图意见为:高速公路带监控室的楼(《抗震设防分类标准》5.3.4)应由丙类建筑提到乙类建筑计算,设防烈度不变。提到乙类建筑之后抗震等级由三级提高到二级,但是计算出的结果并未发生变化。 想请教一下,抗震等级对计算的影响。不胜感激!

2012年10月19日 19:53:02
2楼
不好意思,是我的操作有误,计算结果有变化。柱子有所提高(较明显),梁基本无变化。希望有高手能解答一下抗震等级的影响。
回复
hyp1962
2012年10月19日 20:02:44
3楼
抗震等级对配筋计算是有影响的。抗震等级不同相应的内力调整系数、最小配筋率均不同(主要是对柱而言),尤其是对角柱影响更大(三级时按单偏压计算即可,而二级时要求按双偏压计算),所以计算结果一定是不同的。其他影响主要是构造措施如锚固要求也是不同的,当然这在计算结果上是看不出来的。
回复
mwj0131
2012年10月19日 20:12:43
4楼
嗯,确实是如2楼所言。感谢你的帮助。
回复
jane358
2012年10月23日 10:36:53
5楼
嗯,楼主讲的挺有道理,谢谢
回复

相关推荐