请教:关于电缆、光缆敷设
liuxiao0903
2007年06月04日 14:01:45
只看楼主

外行问一下:电缆和光缆可不可以同沟敷设?如果可以还有什么相关要求?如果不可以,请帮忙告诉一下是什么规范规定的?

外行问一下:电缆和光缆可不可以同沟敷设?如果可以还有什么相关要求?如果不可以,请帮忙告诉一下是什么规范规定的?
免费打赏
lzy6446
2007年12月24日 10:06:19
2楼
05x101-2 55页有介绍,可以参考
回复
skycreeper
2007年12月24日 10:17:15
3楼
可以,要注意的主要事项:
1、两种都有直埋型的,型号类型要根据地形、敷设方法,正确选择;
2、电缆一般都很重,要避免压在光缆上。所以,最好是光缆穿硅管。
3、注意埋深;
4、最重要的一个:两者都有弯曲半径的要求,施工和最终半径都要符合要求,一般应该保证在12D以上。
分别有国标和行标,记不清楚了。上网搜一下就行。