3相5匹空调用4mm2的还是2.5mm2的BV线?
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2007年06月04日 12:13:00
只看楼主

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃参加!

如题,看到有的设计图纸上用BV5*4mm2线,但装空调的人说浪费了,只须5*2.5mm2的就行了,不知各位怎么看?欢迎大家踊跃参加!
免费打赏
hxhwff
2008年09月03日 18:42:04
82楼
2.5平方的线够了,
回复
duanruping
2008年09月04日 09:42:59
83楼
以海尔5p算:
最大输入功率5.6KW,电流为10A,选BV2.5mm平方.但未考虑风机、风扇等其它因素。。。。。。
回复
thdqsck2611094
2008年09月04日 09:46:15
84楼
从理论上讲2.5个平方的铜芯导线够了,但从综合各方面(经济性、安全性)考虑,建议还是选用4个平方的好。
回复
kukuspace
2008年09月04日 15:10:45
85楼
用4的线吧,一般插座都是用4的线.如果按电流算的话,2.5的也够了啊。
回复
wwm1102
2008年09月04日 15:30:28
86楼
现在室内最小都得用2.5了,空调3P以上就选用4的线了.
回复
naichao_1
2008年09月04日 21:35:54
87楼
不清楚那些说用4平方线的兄弟,是没电工证还是没制冷证……晕菜
还有百分之七十多的人选4平方线。哈哈……
说用4平方线的兄弟想请教你们一个问题:猪是怎么死的??
回复
zouys
2008年09月04日 22:10:05
88楼
猪是觉得没把你教好,气死的。:lol
回复
yuewenshao
2008年09月05日 09:58:55
89楼
用2.5平方的线可以了,经济允许选用4平方更好些。
回复
zhuguang0107
2008年09月05日 18:43:42
90楼
空调的铭牌上 标有功率 我单位的5P空调 功率是5.5千瓦 我主线是25平方 分支采用4平方线
回复
cckkjj
2008年09月05日 22:56:11
91楼
怎么看来还是选4平方的 多;P ,不可理解!一般空调的线路都不会太长,不用去考虑线损。但要考虑制热的 情况,在制热的情况下2.5也足也!我单位二台5匹的用4平方的。
回复