接地装置及其运行维护
somebody665
somebody665 Lv.12
2007年06月04日 12:02:25
来自于防雷减灾
只看楼主

电气设备的任何部分与大地(土壤)间作良好的电气连接称为接地。  接地是确保电气设备正常工作和安全防护的重要措施。电气设备接地通过接地装置实施。接地装置由接地体和接地线组成。与土壤直接接触的金属体称为接地体;连接电气设备与接地体之间的导线(或导体)称为接地线。

电气设备的任何部分与大地(土壤)间作良好的电气连接称为接地。

  接地是确保电气设备正常工作和安全防护的重要措施。电气设备接地通过接地装置实施。接地装置由接地体和接地线组成。与土壤直接接触的金属体称为接地体;连接电气设备与接地体之间的导线(或导体)称为接地线。

免费打赏
somebody665
2007年06月04日 12:08:08
12楼
接地装置运行

  接地装置运行中,接地线和接地体会因外力破坏或腐蚀而损伤或断裂,接地电阻也会随土壤变化而发生变化,因此,必须对接地装置定期进行检查和试验。

  (1)检查周期:

  ①变(配)电所的接地装置一般每年检查一次;

  ②根据车间或建筑物的具体情况,对接地线的运行情况一般每年检查1~2次;

  ③各种防雷装置的接地装置每年在雷雨季前检查一次。

回复
somebody665
2007年06月04日 12:08:28
13楼
④对有腐蚀性土壤的接地装置,应根据运行情况一般每3~5年对地面下接地体检查一次;

  ⑤手持式、移动式电气设备的接地线应在每次使用前进行检查;

  ⑥接地装置的接地电阻一般1~3年测量一次。

回复
somebody665
2007年06月04日 12:09:03
14楼
检查项目:

  ①检查接地装置的各连接点的接触是否良好,有无损伤、折断和腐蚀现象。

  ②对含有重酸、碱、盐等化学成分的土壤地带(一般可能为化工生产企业、药品生产企业及部分食品工业企业)应检查地面下500mm以上部位的接地体的腐蚀程度。

  ③在土壤电阻率最大时(一般为雨季前)测量接地装置的接地电阻,并对测量结果进行分析比较
回复
somebody665
2007年06月04日 12:09:34
15楼
④电气设备检修后,应检查接地线连接情况,是否牢固可靠。

  ⑤检查电气设备与接地线连接、接地线与接地网连接、接地线与接地干线连接是否完好。

回复
somebody665
2007年06月04日 12:10:00
16楼
 接地装置的接地电阻值不符合要求时的改进措施:

  (1)增加接地体的总长度或增加垂直接地体的数量。

  (2)在接地体周围更换土壤电阻率低的土,如黄粘土、黑土(土壤电阻率在50Ωm以下)。

  (3)采用化学降阻剂,处理接地体。

回复
niuniu2100
2007年08月15日 13:13:52
17楼
请教一下这句“接地网的埋设深度应超过当地冻土层厚度,”依据是那?
回复
melandfl
2007年08月16日 10:17:23
18楼
GB50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范 6.2.1人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,宜埋设在冻土层以下。
通信局(站)接地设计暂行技术规定 第3.1.2条接地体埋深(指接地体上端)一般不小于O.7米。在寒冷地区,接地体应埋设在冻土层以下。
中华人民共和国铁道行业标准 TB/T 3074——2003 10.7 接地体埋深为上端距地面不小于0.7m;在寒冷地区,接地体应埋设在冻土层以下。
移动通信基站防雷与接地设计规范 YD 5068-1998 4.2.5 接地体的上端距地面不应小于0.7m,在寒冷地区,接地体应埋设在冻土层以下。
氧气站设计规范 GB 50030一91 第9.0.13条 厂区管道直接埋地敷设或采用不通行地沟敷设时,应符合下列要求:
一、埋地深度,应根据地面上荷载决定。管顶距地面不宜小于0.7m。含湿气体管道,应敷设在冻土层以下,并宜在最低点设排水装置;
YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》 3.2 接地体 5. 接地体埋深,其上端距地面应不小于0.7米,在寒冷地区,接地体应埋设在冻土层以下。接地坑应回填土壤或降阻材料。



回复
melandfl
2007年08月16日 10:25:47
19楼
偻主的头像有点问题,我给改了一下
回复
niuniu2100
2007年08月16日 13:19:55
20楼
非常谢谢!
那对于箱变接地是不是就不用埋设在冻土层下了呢?
好像没有什么规定或强制性条文。