关于地下室外墙的一个问题
ffjjyy
ffjjyy Lv.2
2007年06月04日 11:07:28
只看楼主

最近算了一个地下室,框架结构。外墙为混凝土墙,外墙设框架柱。在SATWE计算出现: 1.在配筋简图中墙体ASW=0 ,说明墙中框架柱(暗柱)是构造配筋。 2.在边缘构件中配筋1200.暗柱截面400X400,符合三级构造边缘构件配筋。 3.双偏压验算时配筋10根22,太大了 4.梁平法施工图配筋10根16,是按框架二级最小配筋率。不明之处:一、双偏压的配筋硬是SATWE生成,为何这么大。

最近算了一个地下室,框架结构。外墙为混凝土墙,外墙设框架柱。在SATWE计算出现:
1.在配筋简图中墙体ASW=0 ,说明墙中框架柱(暗柱)是构造配筋。
2.在边缘构件中配筋1200.暗柱截面400X400,符合三级构造边缘构件配筋。
3.双偏压验算时配筋10根22,太大了
4.梁平法施工图配筋10根16,是按框架二级最小配筋率。
不明之处:一、双偏压的配筋硬是SATWE生成,为何这么大。
二、我按二级框架输入,地下室也按二级吗?不自动识别为三级吗?
肯请赐教
免费打赏

相关推荐

APP内打开