关于35KV电压互感器炸裂的事故分析报告
jk_00
jk_00 Lv.12
2007年06月04日 09:45:37
来自于变压器
只看楼主

以下是我前几日出差处理PT炸裂事故的一个现场分析报告,贴出来也许多大家有所帮助.错误或不当之处大家批评指正.关于***焦化厂35KV配电室电压互感器炸裂的事故分析报告1. 事故经过**年**月*日*时*分,***焦化厂35KV配电室电压互感器(JDZX9-35 35/√3 0.1/√3 0.1/3)在正常投入运行期间发生炸裂。后经查看,熔断器全部炸毁,PT出现严重裂纹现象。后经更换PT,又在**日后发生炸裂现象。


以下是我前几日出差处理PT炸裂事故的一个现场分析报告,贴出来也许多大家有所帮助.错误或不当之处大家批评指正.


关于***焦化厂35KV配电室电压互感器炸裂的事故分析报告

1. 事故经过
**年**月*日*时*分,***焦化厂35KV配电室电压互感器(JDZX9-35 35/√3 0.1/√3 0.1/3)在正常投入运行期间发生炸裂。后经查看,熔断器全部炸毁,PT出现严重裂纹现象。后经更换PT,又在**日后发生炸裂现象。
2. 事故原因分析
经锦开集团***会同焦化厂有关人员对事故现场的勘察,检测,结合实际运行情况,分析造成PT炸裂的原因可能是下列原因之一或者是几种原因同时作用而至。
2.1系统的短时间单相接地故障而导致
系统单相接地是电力规程所允许的 ,但必须同时发出警示信号提醒运行人员查找故障。单相接地故障发生时,其未接地相对地电压升高根号3倍,当接地故障结束时非接地相在故障期间已充的电荷只能通过电压互感器高压线圈经其自身的接地点接入大地。在这一瞬间电压突变过程中,电压互感器高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和、由此构成相间串联谐振。此时若无有效的防范措施,将直接导致熔断器爆裂和PT炸裂。
2.2PT多次投在空母线上而诱发的铁磁谐振而导致
该系统母线线路较短,当PT投在空母线上时,由于空母线对地电容C0较小,使得容抗X0较大,而线路中的感抗XL是随系统电压的变化而变化的,尤其是对于焦化行业系统电压由于系统中存在电弧炉等设备,不可避免的有较大的电压波动,当电压波动过程中,X0/XL=1时,激发谐振,PT产生磁饱和过电压,使PT的工作点处于伏-安特性的非线性部分,因而使回路中的电流大幅度增加,从而导致高压熔丝熔断,PT烧毁。
2.3系统的谐波导致PT铁磁谐振而引起
焦化行业由于存在大量的非线性负载,不可避免的会产生谐波,加之网络各谐波分量的侵入以及系统频次较高的负载投切,有可能叠加出高幅值的谐波分量。根据我们对其他同行业的跟踪分析,同样的负载可能产生的高次谐波分量可高达30%以上。由于谐波的作用诱发谐振,破坏绝缘,最后导致PT炸裂。需要指出的是,谐波的破坏作用是潜在的无形的,最后冲破绝缘最薄弱环节,损坏PT。
3. 事故预防措施
3.1在PT二次加非线性消谐电阻,有微机保护装置自动调节阻值,避免由于金属性接地而产生的涌流;在PT一次侧加消谐器,抵抗由于电弧性接地而带来的危害。
3.2改半绝缘PT为全绝缘PT。
3.3如条件允许,改电磁式PT为电容式PT,避免谐振。
3.4可以考虑在母线上加电容。
3.5监测系统谐波分量,根据监测结果制订谐波治理方案。
4.结论
根据以上分析,结合该厂的具体实际,可以基本明确的说。PT发生炸裂是由于以上几个原因之一或同时几个原因并存所造成的。
免费打赏
tcchezhong
2007年06月04日 14:44:44
2楼
结论正确.基本包括了可能性的几种原因.
可以采取,在PT上加装消谐器预防.可靠性低,治标不治本.
最好的办法是:实测谐波,装一次消谐设备(有源滤波或无源滤波),但造价高.
回复
hwc_wy
2007年06月04日 17:01:57
3楼
可能性分析较全面,但是没有找出最根本造成本次事故的原因所在,也就没有找到最直接,最合理有效的解决办法,必须针对可能方面去寻找和检测实际诱发因素,来最后确定
回复
daesales@co163
2007年06月06日 13:52:57
4楼
又是谐振惹的祸,消谐装置的采用势在必行,有关投资方不要只看短期利益了,会得不偿失的。
回复
laoniuk
2007年06月06日 17:14:13
5楼
35KV电压互感器铁心比较重的,发生谐振的几率比较小,系统应该有很大的问题,应该查一下系统上有问题的设备
回复
linx8849
2007年06月06日 21:56:44
6楼
回复
sheting2
2007年06月07日 08:42:40
7楼
同意这位仁兄的意见,可以找一下,目前在国内市场上国产的消谐设备不可靠,进口的装备还可以
回复
hwc_wy
2007年06月07日 11:06:59
8楼
谐波是个比较重要的诱因,但是要考虑我们设备本身对谐波的抗干扰力和实际元件在谐波梁达到一个什么标准才会达到上面的后果,如果没有计算清楚,可能即使上来一套装置有也不一定达到效果,实测很重要,但是如果找专业厂家去测,一般不管实际达没达到,我想厂家肯定是一口要定要装
回复
ken417586678
2007年06月07日 12:51:07
9楼
学习了.支持HHHHHHHHHHHHHH
回复
james_caom
2007年10月07日 09:52:20
10楼
建议楼主上传系统图。
回复
lingxuct
2007年10月07日 18:27:01
11楼
专业的分析较接近实际,但应该把PT故障时的系统录波拉出来,根据系统故障录波可排除另外的几个可能问题;还应该说明半绝缘电压互感器的弱点(抗谐振和过电压能力差),消谐装置不完善等因素。
回复

相关推荐

APP内打开