住宅楼阳台落水口连接雨水立管,是否加存水弯

住宅楼阳台落水口连接雨水立管,是否加存水弯
免费打赏
chenjunlin112
2007年06月06日 13:27:11
12楼

同意。
以前做施工员的时候按图施工,有加存水弯。不过现在想起来间接排水的话好象没必要加。
回复
z_engineer
2007年06月06日 14:43:28
13楼
不用,最后的排水是简介的
回复
hclhcl55465546
2007年06月06日 17:56:24
14楼
不需加的
回复
zxh
2007年06月06日 22:47:19
15楼

同意,应单独设置
回复
nanming
2007年06月07日 18:18:45
16楼
现在好多阳台雨水管是被住户多用了,有的接洗衣机排水,有的则接拖布池。可能有臭气。应该加存水弯。
回复
森鑫焱
2007年06月07日 22:08:09
17楼
不需要加,阳台雨水管是最快排处室外雨水的,专管专用,对外网的分流也有必要,不会接入其它了吧,再接别的就是设计不满足要求了