请教补水箱问题
jiangwei214
2007年06月03日 21:19:37
只看楼主

请问一个菜鸟的问题,请问选择补水箱大小是根据什么选?1.冷却塔补水是否根据循环水量定?怎么定?2.主机冷冻水补水量又是怎么定,如何选水箱?谢谢各位!!

请问一个菜鸟的问题,请问选择补水箱大小是根据什么选?
1.冷却塔补水是否根据循环水量定?怎么定?
2.主机冷冻水补水量又是怎么定,如何选水箱?
谢谢各位!!
免费打赏
zyb19820406
2007年06月04日 12:14:56
2楼
1.你的冷却塔补水还要用水箱吗???冷却塔都自配浮球阀的呀,直接就近接自来水管就好了!
2.冷冻水补水一般都是根据系统水量来计算的.
回复
jiangwei214
2007年06月06日 21:41:04
3楼
冷却塔 屋面16楼,自来水的压力太小了 补不进去,自然要用水箱啊
回复
zyb19820406
2007年06月06日 22:26:14
4楼
没碰到过,但考虑到冷却塔在初期调试的时候用水量很大,水箱可根据系统用水量适当选大些,等运行正常后就没问题了!
回复

相关推荐