高位生活水箱供水自动化控制的疑难问题
linfeng006
linfeng006 Lv.2
2007年06月03日 08:32:00
只看楼主

我司最近开发的一个项目,四座高层塔楼(每座塔楼设有两个高位生活水箱)组成.高位生活水箱由地下室一个130吨的蓄水池加一组37KW的水泵(一用一备)供给.现在碰到的问题是如何实现这套供水系统的自动化控制.要求塔楼上的任何一个生活水箱水位低的时候启泵;高水位停泵.另注:无论哪位高手能帮咱解决这难题的话定当酬谢!!!

我司最近开发的一个项目,四座高层塔楼(每座塔楼设有两个高位生活水箱)组成.高位生活水箱由地下室一个130吨的蓄水池加一组37KW的水泵(一用一备)供给.现在碰到的问题是如何实现这套供水系统的自动化控制.要求塔楼上的任何一个生活水箱水位低的时候启泵;高水位停泵.

另注:无论哪位高手能帮咱解决这难题的话定当酬谢!!!
免费打赏
linfeng006
2007年06月03日 17:41:54
3楼
楼上兄弟你好,能否详细介绍一下电动阀门的厂家和工作原理吗?还有才用什么型号的水位控制设备,有无这方面的厂家也帮介绍一下.小弟万分感谢
回复
弱水三千
2007年06月03日 20:50:34
4楼
只有在水箱进水管上装设电动阀,由水位监控设备实现自动控制。只要有一个阀门开启时就要启动水泵,所有阀门关闭时才停止水泵。要和作电气的交待清楚。
回复
空中飞鸟
2007年06月04日 08:24:59
5楼
在每个水箱的时水管上设电动阀门,在水箱里设水位计。
当水位离水箱底为0.5m(如果屋顶没有增压设备可以小于0.5m)开启电动阀,到最高水位时关闭电动阀。
如果电动阀开启时水泵没有开动,则要先开泵再开电动阀
我们单位设计时说明里都会把怎么控制写上的,只是要求电留一根信号线
回复
云涛
2007年06月04日 08:39:21
6楼
看看这个贴!!
可能会有帮助!
http://co.163.com/forum/content/1666_752807_1.htm
回复
关立
2007年06月04日 13:52:21
7楼
液位开关+电动阀就解决问题
回复
zgzjnbdxf
2007年06月04日 23:07:31
8楼
同意楼上意见
回复
hubeixp
2007年06月05日 09:14:16
9楼
同意七楼
回复
zzwwtt-2004
2007年06月05日 10:21:12
10楼
液位电极控制电动阀进而控制水箱入水,压力开关控制水泵的起停,同时液位电极也可以因电动阀故障而发给值班室报警信号.
回复
cqchenglin
2007年06月05日 12:23:54
11楼
有两种方法,一种就是上面说的用电动阀,二就是低位水箱由高位水箱供给,然后在低位水箱用浮球阀,高位水箱采用液位计.
回复
linfeng006
2007年06月05日 19:32:41
12楼
楼上的各位兄弟,我已经在高位的水箱上装有电动阀,另外也从每个高位水箱上引一条KVV-5*1.5的信号线至地下水泵控制箱.现在的问题是采用什么样的液位计和电动阀,还有水泵配套的控制箱该如何修改.在这之前,本人已经跟设计院的给排水/电气设计工程师请教过了,他们都无法解决这个问题,(呵呵~~现在的设计师不知道是不是都是在混饭吃).还有一些水泵厂家的技术人员也没办法
回复

相关推荐

APP内打开