2楼
参照三大的教材编的,有不足之处多交流,
现在只编写:
直线转角杆塔的中心位移
与
耐张转角杆塔的中心位移
直线换位杆塔的中心位移正在研究中,谁有好的方法分享下
回复
3楼
直线转角杆塔的提法让人有些迷惑,我们这一般只在10kV及以下的线路才有,盼望换位塔的程序
回复
4楼
转帖相关知识
在线路施工当中,一般情况下,线路中心桩就是杆塔的中心桩,基础分坑以该中心桩为准进行。但有的直线杆塔、转角杆塔、耐张杆塔,为使杆塔受力最小及杆塔两边线仍与线路中心线对应,以免邻近转角(直线)杆塔承受额外的角度荷载,因此在这时,应考虑杆塔的中心位移问题。需要考虑中心位移的杆塔有如下几种类型:①直线换位杆塔;②直线耐张杆塔;③转角耐张杆塔;④直线转角杆塔(α<5°)。
由于农网线路大多辖踊騎接在电业局变电所或线路上,输电距离较短,按照《架空送电线路设计规程》的规定,可以不考虑线路的换位问题。而直线转角小于5°的杆塔,工作中也较少接触。因此,在下面的篇幅中仅对直线耐张杆塔及转角耐张杆塔的中心位移予以探讨,希望电力同行能从中获得一些有益的东西。
1直线耐张杆塔的中心位移
当直线耐张杆塔横担中心与杆塔中心不重合时,说明该横担相对杆塔是不等长的,这时,杆塔中心应向短横担侧偏移,以使线路两边线仍与线路中心线对应。偏移距离为横担中心与杆塔中心的距离。
例如66kV直线耐张杆横担60NA—1见图1。
图中,O-横担中心,O′-A型杆中心,因此,横担中心与A型杆中心的距离OO′为:
1820 980-2475=325mm
则在实际浇桩过程中该A型杆线路中心应向短横担侧位移325mm。
而在60kV直线耐张塔中,只有7719铁塔的横担偏离中心,其余横担中心与塔中心全部重合,7719横担图如图2所示。
塔中心与横担中心的距离为:
(2800-1300)/2=1500/2=750mm
2转角耐张(终端)杆塔的中心位移
转角耐张(终端)杆塔的中心位移,除考虑直线耐张杆塔的横担偏移外,还要考虑横担宽度(即横担两侧挂线点间的长度)引起的中心位移,如图3所示。
O-横担中心;O′-杆中心;
O"-横担两边挂线点反向延长线的交点;
A′-两横担中心线与两挂线点连线的交点;
b-横担两边挂线点间的距离;
θ-线路转角
图3
因此,杆塔中心位移等于横担偏心引起的位移与横担宽度引起的位移(即挂线点间距离引起的位移)之和。
即:S=OO′ O″A=OO′ (b/2)tg(θ/2)
例如60NA—1型横担,当线路转角θ=60°时,已知:b=610mm,OO′由上例可知为325mm。
根据公式
S=OO′ (b/2)tg(θ/2)
=325 (610/2)tg(60°/2)
=325 176=501mm
也就是说,此种转角耐张杆的中心在施工时应向短横担侧偏称501mm。
回复
5楼
楼上的兄弟,能把你的整篇发给我参考下吗?
看程序是否需要完善.如果可以就发到
gysngdjsjs@126.com
回复
6楼
怎么下载不了?
回复
7楼
问题一样,下不了。
回复
8楼
0 Bytes,没有东西:Q
回复
9楼
先行谢谢一下楼主。。。:victory: :lol :call:
回复