关于室外计算参数的选择大家是《按设计规范》还是《建筑气象》两个地方不一致
wjn3532326
wjn3532326 Lv.2
2012年10月18日 14:46:34
只看楼主

关于室外计算参数的选择大家是按《设计规范》还是《建筑气象》进行选择,二者之前的气象参数相差很大,《建筑气象》中的相对湿度比《设计规范》中的相对湿度小很多,最后计算的冷负荷值相差特别大,大家是怎么看待的?

关于室外计算参数的选择大家是按《设计规范》还是《建筑气象》进行选择,二者之前的气象参数相差很大,《建筑气象》中的相对湿度比《设计规范》中的相对湿度小很多,最后计算的冷负荷值相差特别大,大家是怎么看待的?
免费打赏
wjn3532326
2012年10月18日 14:51:43
2楼
例如《设计规范》里广州夏季室外空调干球计算温度33.5℃,相对湿度83%,《建筑气象》中广州室外干球温度34.2℃,相对湿度61.8%
回复
hvac_lz027
2012年11月29日 11:01:22
3楼
我现在也在纠结这个问题啊,坐等高手解答。。。
回复
cqk62
2013年03月27日 20:53:46
4楼
我认为你应该按《暖通空调设计规范》进行计算是比较正确的。不要在纠结。
回复
likun2002
2013年03月28日 22:24:34
5楼
50736 是正式颁发执行的规范,正式文件中应该以这个为准,有时候项目对温湿度要求严格时还是要考虑两者的差别,按最不利的选