2楼
一般单元里面有出门按钮吧 着火的时候即使不断电的话 按钮就可以开门。
最好不要用备用电源 如果用的话即使着火的时候 市电断了 门也是锁闭的 就开不了了
回复
3楼
用控制模块控制门锁电源.
回复
4楼
门禁自带火警输入,当发生火警时,门禁控制器会自动打开所有的门同时启动报警器.
回复
5楼
电锁采用正常电源,火警时,系统报警系统会切断正常电源,门自然就开了。当然要采用断电打开的电锁--注意。
回复
6楼
现在的设计都应该在门锁电源上加紧急出门按钮,事故时切断电源.电子产品总不是百分百可靠的.
回复
7楼
这是一种较简便的方法,但对于双向出入控制的门,一旦有人故意压消防手报按钮可能会实现开门的目的.如果做得细一些,可以在门锁线路中串入消防联动模块的继电器触点,一旦火警可以切断相应门锁供电.
另一种是采用带有火灾报警联动功能的门禁装置,在软件设置相关预案,硬件来实现.
再一种办法是系统集成,通过过滤火灾自动报警系统总线上的报警信号,达到精确控制相应门禁系统的电锁的目的.
回复
8楼
门禁自带联动火警输入信号,当发生火警时,门禁控制器通过控制门锁电源来自动打开所有的门同时启动报警器.。
回复
9楼
用单输入模块控制电磁门锁
回复
10楼
在门禁控制器和消防控制信号间及一个继电器,有火警信号时,打开门锁。必须要求消防厂家提供干接点信号。
回复
11楼
我现在做的就是切电源。
不过在犹豫是在门禁控制器处去切电源还是把所有门禁控制器集中供电,电源设在 消防控制室。
集中供电线路容易被破坏,门禁很容易变成垃圾,不过集中供电切断电源又比较可靠些。
回复