求助内蒙古某宾馆空调设计方案
rxdhjd
rxdhjd Lv.3
2007年06月02日 12:45:21
来自于中央空调
只看楼主

内蒙古地区某宾馆,地下一层,裙房两层,客房6层1、空调形式可否采用大空间全空气系统,客房风机盘管加新风系统?其中夏天采用风冷热泵提供冷源,冬天采用热网水换热提供热源。2、卫生间和设备用房的防冻如何处理?是否需要单独设置散热器加热系统?

内蒙古地区某宾馆,地下一层,裙房两层,客房6层
1、空调形式可否采用大空间全空气系统,客房风机盘管加新风系统?其中夏天采用风冷热泵提供冷源,冬天采用热网水换热提供热源。
2、卫生间和设备用房的防冻如何处理?是否需要单独设置散热器加热系统?
lihe134
2007年06月02日 13:52:18
2楼
风机盘管加新风较好

另,既然冬季有外网热源,为什么还要用风冷热泵呢?单冷就好了

卫生间可以加盘管,机房冬季不怕冻吧!
回复
rxdhjd
2007年06月02日 16:43:18
3楼
具体确认了一下,没有外网热源,需要加设锅炉房,
这样的话,是不是采用冷水机组加锅炉房,末段用风机盘管加新风就行了?
回复
pu158.com
2007年06月03日 23:04:37
4楼
风机盘管加新风较好

另,既然冬季有外网热源,为什么还要用风冷热泵呢?单冷就好了
卫生间不能用盘管,空调现在不用考虑卫生间,甲方可以选用浴霸。在有很多年以前,在卫生间我用过盘管,效果还好,但是后来感到卫生间不适合用盘管。
回复
jiangquanyong1982
2007年06月07日 18:31:22
5楼
不止你是内蒙什么地方,若有地下水水文又高于5度的话建议采用水源热泵,即经既又环保,一机两用,既解决供暖,又解决制冷,运行费用还低,现在沈阳市大力推广,我们在沈阳及佳木斯都作了很多项目,都很成功,有什么需要清联系jiangquanyong1982@163.com
回复
jiangquanyong1982
2007年06月07日 18:35:10
6楼
末端采用风机盘管加新风,大空间全空气可以,但最好不要全新风,否则冬季热负荷较大,比较费钱
回复
yanlufeng
2007年06月07日 21:53:50
7楼
冷水机组加锅炉房是最不科学,最不经济的了,建议如有地下水用水源热泵,否则就用地源热泵,这是最佳方案.yanlufeng@126.com
回复
candy840329
2007年06月07日 22:07:38
8楼

我想这样作的话,初投资较大,甲方一般不会愿意的 。
回复
zhanglele_001
2007年06月08日 09:19:55
9楼
看看现在空调竞争多激烈,这么个项目就有两个做空调的来竞争了.
我建议大空间的地方用吊顶式空调器或单独做空调机房,选用变风量可以处理新风的,客房就用风机盘管加新风就可以了.
冷热源方面要综合考虑,用锅炉要用什么样的锅炉?1燃煤?那样你的考虑是否有煤场储存煤.还有现在好多地区不允许使用燃煤锅炉.2燃油燃气?这一你要考虑运行成本,二你要考虑油的用量,是否有空间放置储油罐,是否有燃气管道接过来.3也是最不经济的就是电锅炉,除非在没有别的办法的时候才考虑这个方案.
如果要用水源热泵那就的落实该地区的地下水量,水质,水温,水位.综合比较以下投资是否经济合理.地源热泵得落实地质结构,及是否能有大面积的空地可用.其中打井的费用也是个不小的开销.
其实说了这么多最终还是要听从甲方的意见
回复
克莱门特
2007年06月08日 14:17:04
10楼
酒店宾馆的项目,空调最好设计成水源热泵的。
我做的许多项目都是这样设计的,主要是控制单独分开,投资可以分期等。

我是厂家的技术支持,可推荐的品牌有以莱特 、麦克威尔、中宇、天加等
如有疑问可打0755-89956222-3227(何工)

回复
wjy01_1029
2007年06月08日 21:32:23
11楼
水源热泵采用地下水也太浪费了,本来地下水资源就逐渐短缺,还是建议设计师们多为以后想想吧!
水源热泵的确使用比较好。
回复