对于纯住宅,不超过100m,剪刀梯靠外墙,只设一个合用前室,楼梯间都设窗,是否可以依照自然排烟,每5层内不小于2平方可开启面积的规定,楼梯间不设机械加压送风了?

对于纯住宅,不超过100m,剪刀梯靠外墙,只设一个合用前室,楼梯间都设窗,是否可以依照自然排烟,每5层内不小于2平方可开启面积的规定,楼梯间不设机械加压送风了?
免费打赏
lql7358
2007年06月03日 16:35:43
2楼
如照你所述,楼梯间就可以不做防排烟了呀,合用前室是否按照规范要求达到自然排烟的条件再考虑是否做机械加压送风了,详细见《建筑设计防火规范》(GB50016-2006 )
9.2.2设置自然排烟的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:
1. 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室不应小于3.0平方;
2.靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0平方;
9.2.3当防烟楼梯间前室、合用前室采用敞开的阳台、凹廊进行防烟,或前室、合用前室内有不同朝向且开口面积符合本规范9.2.2条规定的可开启外窗的,该防烟楼梯间可补设置防烟设施。
回复
toplhc
2007年06月04日 08:48:09
3楼


见高规6.1.2.3
回复
sword9331
2007年06月08日 10:05:05
4楼
高规6.1.2.3说剪刀梯,合用一个前室,加压送风分开作。但我这有外窗,是否可以采用自然排烟,还是只要是剪刀梯合用前室就必须加压送分?
回复
cosine_yu
2007年06月11日 09:56:26
5楼
防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室不应小于3.0平方,就可以不做防烟了,剪刀楼梯,应按照两个楼梯计算,如果可开启外窗都达到靠外墙的防烟楼梯间,每五层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0平方的要求,可以不设
个人认为,剪刀楼梯,能都是靠外墙?
回复
toplhc
2007年06月11日 13:45:34
6楼


请注意规范的前提是剪刀楼梯间是否各自有独立的前室(或合用前室),如果有可以自然排烟;如果只有1个前室,则要加压送风
回复