请问QUN斑主:导线标注的层管理问题
dpepxp
dpepxp Lv.2
2004年09月12日 09:38:18
只看楼主

请问QUN斑主:每次画图给导线标注,为什么会在不同的图层上,大部分在建筑层----pub_dim上,按道理应该全在sig_text电气层上才对呀?对了,现在申请返回码到什么地方去呀?没有了专区实在是不方便的!!!!

请问QUN斑主:每次画图给导线标注,为什么会在不同的图层上,大部分在建筑层----pub_dim上,按道理应该全在sig_text电气层上才对呀?对了,现在申请返回码到什么地方去呀?没有了专区实在是不方便的!!!!
qun
2004年09月12日 10:52:45
2楼
1.你使用的版本可能比较老了。新的版本电气中标注层(pub_dim)已改为ele_dim,为的就是与建筑
分开。
2.【导线标注】这个命令中,文字标注在sig_text层上,引线标在ele_dim层。
3.申请注册码在本论坛也可以。也可以去dqsj.com或xdcad.net网站的理正论坛,都是一样的。
回复
dpepxp
2004年09月12日 13:27:24
3楼
上面是我写错了,我刚下载了40902版本的理正,应该是最新的吧,可我装上试了试,"标导线数"这个
命令执行完之后,标注的东西还是在pub_dim层上,让人很是不爽,快点解决吧!
回复
qun
2004年09月12日 16:32:08
4楼
40902版的理正电气中,【标导线数】命令应该是将导线数符号标注在Ele_dim层上。你那里没改过
来的原因应该是:你是直接在比较老的版本上直接覆盖安装的,所以层文件的定义没有修改过来
(因为最新版还做了改进,就是不去修改用户自己定义的层)。
你可以这样修改:用sys目录下的layerdef0.dat替换原来的layerdef.dat文件。问题就应该解决
了。