地下室有消火栓稳压泵那屋顶还需要设高位水箱稳压吗
zhengruilihao
2007年06月01日 23:47:38
只看楼主

当地下室水泵房设有消火栓稳压泵时,是不是就没必要在屋顶设消防水箱稳压了?

当地下室水泵房设有消火栓稳压泵时,是不是就没必要在屋顶设消防水箱稳压了?
嘎达gz
2007年06月04日 13:46:33
2楼
天面高位水箱要设,但稳压设备当然不用了.
回复
jjplj
2007年06月05日 09:01:59
3楼
是不是稳高压系统?如果时的话,在上海就不用设高位水箱了
回复
yanglan
2007年06月06日 17:41:12
4楼
回“人肉坦克车”
上海不设高位水箱是有条件的:
设有稳高压消防给水系统的多层建筑。