求分析 变压器烧了
z253886193
z253886193 Lv.2
2012年10月18日 09:34:26
来自于变压器
只看楼主

变压器型号为SCB10-800 10/0.4KV 运行半年左右,变压器变烧了.变压器高压出线柜是环网柜,80A的高压熔断器撞击针动作。[ 本帖最后由 z253886193 于 2012-10-18 11:12 编辑 ]

变压器型号为SCB10-800 10/0.4KV 运行半年左右,变压器变烧了.变压器高压出线柜是环网柜,80A的高压熔断器撞击针动作。

[ 本帖最后由 z253886193 于 2012-10-18 11:12 编辑 ]

IMG_20121018_090357.jpg


IMG_20121018_090413.jpg


IMG_20121018_090419.jpg

gzcygcyg
2012年10月18日 09:59:43
2楼
情况不明确,但分析变压器内部故障的情况可能有
回复
z253886193
2012年10月18日 10:14:48
3楼
新的小区,用电负荷不大.
回复
njhjh08
2012年10月18日 10:33:56
4楼
图看不见,正常可找厂家和安装公司索赔,一年应在质保期。变压器自身缺陷的可能性比较大。比如有绝缘缺陷,线路遭到雷电或操作过电压,绝缘击穿。
回复
zhangwang9876
2012年10月18日 20:11:08
5楼
B、C相短路,A相没烧
回复
啊橙
2012年10月19日 09:31:04
6楼
这个我表示不清楚
回复
xiao09xiao
2012年10月19日 09:52:36
7楼
进/出线的保护装置没动作?负载的三相平衡吗?保护装置选型如果没问题,那出线的接线有否松动?故障前有防雷雨天气?小区的防雷规范与否?
如果这些外围都一一排除之后,那剩下的则可能是变压器本身质量问题了~
回复
yutu1698
2012年10月19日 10:41:47
8楼
由于这些年来国家对铜附铝技术的批准,导致了生产商为了更高的利润,制作变压器的铜不是纯铜,同样容量的变压器;纯铜的与铜附铝的价格相差2--3倍;加上现代工业用电负荷大大超过24小时不停运行的安全负荷,缺乏以及不重视的观念意识。