变压器型号为SCB10-800 10/0.4KV 运行半年左右,变压器变烧了.变压器高压出线柜是环网柜,80A的高压熔断器撞击针动作。[ 本帖最后由 z253886193 于 2012-10-18 11:12 编辑 ]
变压器型号为SCB10-800 10/0.4KV 运行半年左右,变压器变烧了.变压器高压出线柜是环网柜,80A的高压熔断器撞击针动作。
[
本帖最后由 z253886193 于 2012-10-18 11:12 编辑 ]
2楼
情况不明确,但分析变压器内部故障的情况可能有
回复
3楼
新的小区,用电负荷不大.
回复
4楼
图看不见,正常可找厂家和安装公司索赔,一年应在质保期。变压器自身缺陷的可能性比较大。比如有绝缘缺陷,线路遭到雷电或操作过电压,绝缘击穿。
回复
5楼
B、C相短路,A相没烧
回复
6楼
这个我表示不清楚
回复
7楼
进/出线的保护装置没动作?负载的三相平衡吗?保护装置选型如果没问题,那出线的接线有否松动?故障前有防雷雨天气?小区的防雷规范与否?
如果这些外围都一一排除之后,那剩下的则可能是变压器本身质量问题了~
回复
8楼
由于这些年来国家对铜附铝技术的批准,导致了生产商为了更高的利润,制作变压器的铜不是纯铜,同样容量的变压器;纯铜的与铜附铝的价格相差2--3倍;加上现代工业用电负荷大大超过24小时不停运行的安全负荷,缺乏以及不重视的观念意识。
回复
9楼
回复
10楼
我估计是变压器内部原因
回复
11楼
接头未处理好,过热烧毁。
回复