计算机或者RS-232线的干扰问题
daxiaarzhu
daxiaarzhu Lv.2
2007年06月01日 21:17:29
来自于电站工程
只看楼主

我单位有一台电脑是在变电所使用,用于微机防误系统与综合自动化系统后台RCS-9698进行通信,通过RS-232线,CDT规约通信。后来由于电脑过于陈旧,进行更换。 电脑更换后,当与RSC9698的串口RS-232线连上后,电脑的鼠标就在屏幕的四个边乱飞。后来换了一台电脑,还是这样的情况(这台电脑在别的变电所实验过,是好的)。 后来又对新电脑的机箱外壳和RS-232线的屏蔽进行了接地,问题依旧。

到底是电脑的抗干扰性不行还是RS-232线不行?
要说电脑不行,在别的变电所实验过是好的。
要说是线不行,原来的旧电脑通信后都没出现这种问题
免费打赏
butingde
2007年06月02日 11:56:58
2楼
可以在计算机设备管理器里看一下有没有一个“MicroSoft 串口鼠标”把它禁用
回复