水沟上做值班室帮看看这个什么处理!
www076594
www076594 Lv.6
2012年10月17日 20:36:01
来自于建筑施工
只看楼主

甲方给我修筑一间门卫值班室:长×宽=3000mm×2000mm,高2800mm。房屋为砖混结构,地层板梁架空在码头排水沟上。图片值班室做在摩托附近我想基础就不做了,做个圈梁架在水沟上,圈梁中间浇筑底板 ,这个配筋主筋Φ25箍筋Φ10各位大哥们,我刚实习不懂这个什么设计,圈梁配筋应该什么配好点。这个柱子可以不做吗,做的话配筋应该什么配,还有圈梁下面应该什么整平(是不是用混凝土先弄平在在上面做圈梁),谢谢了,大哥大姐们

甲方给我修筑一间门卫值班室:长×宽=3000mm×2000mm,高2800mm。房屋为砖混结构,地层板梁架空在码头排水沟上。
图片 C360_2012-10-11-11-20-53.jpg
值班室做在摩托附近

我想基础就不做了,做个圈梁架在水沟上,圈梁中间浇筑底板 ,这个配筋主筋Φ25箍筋Φ10


各位大哥们,我刚实习不懂这个什么设计,圈梁配筋应该什么配好点。这个柱子可以不做吗,做的话配筋应该什么配,还有圈梁下面应该什么整平(是不是用混凝土先弄平在在上面做圈梁),谢谢了,大哥大姐们

C360_2012-10-11-11-20-53.jpg

免费打赏
sarissus
2012年10月18日 11:17:53
2楼
这个不懂,记号一下,等着学习
回复
ysq881
2012年10月18日 15:10:57
3楼
这个不懂,记号一下,等着学习
回复
agd789
2012年10月18日 16:21:12
4楼
安心搞 没事的 板配筋注意一下 不会有问题 还有就是注意原地面处理 独立基础要埋深 结构没什么问题的 就是适用性 是什么水沟?做下处理吧 保证水沟使用功能和人的居住环境 另一点 做好防雨保温和警示
回复
qiongshusheng
2012年10月18日 18:12:43
5楼
不是很懂哦,同求学习
回复
cbgg2011
2012年10月18日 18:57:27
6楼
基础不做是什么意思?基础是肯定要的,比如你说的圈梁,若埋置在地面以下,就相当于条形基础。
回复
xwy911
2012年10月18日 19:41:23
7楼
要25的钢筋这么粗干嘛呀,16的就好了,
回复
tangguangwu
2012年10月18日 21:31:41
8楼
没有什么问题完全可以
回复
xinxinzaixian8
2012年10月18日 21:43:51
9楼
回复
chang880808
2012年10月19日 06:58:59
10楼
还没有弄明白楼主要整什么啊?就是做个小房子呗,这个做法完全没有问题啊
回复
zengxianchun
2012年10月19日 12:45:31
11楼

钢筋有16就够
回复