调节池一般都要安装预曝气管吗
goodluckcy
goodluckcy Lv.6
2012年10月17日 17:37:46
来自于水处理
只看楼主

有一个旧污水池改造项目,处理的是类似于生活污水的中低浓度工业废水。原调节池是地下的,又脏又臭没人愿意下去清理,本来想把该池清干净了安装穿孔曝气管的,现在无法实现了。想请问下,大家做过的工程中,调节池是否一定要预曝气,不预曝气有何不良后果?

有一个旧污水池改造项目,处理的是类似于生活污水的中低浓度工业废水。原调节池是地下的,又脏又臭没人愿意下去清理,本来想把该池清干净了安装穿孔曝气管的,现在无法实现了。想请问下,大家做过的工程中,调节池是否一定要预曝气,不预曝气有何不良后果?
免费打赏
songdf2012
2012年10月17日 20:09:51
2楼
也不是一定要安装预曝气 的,要看你后续处理构筑物的工艺需要了,调节池主要是调节水量、pH等的。没有什么不良后果的,不过时间长了调节池的有效容积就会减小,会有很多死角积攒一些沉淀物,平常最好清理一下,不然慢慢的想清理也清理不了了
回复
haibo699
2012年10月18日 09:41:59
3楼
可以增加曝气管 ,加强预曝气和搅拌
回复
juventuso9
2012年10月18日 09:45:03
4楼
你可以不加啊,加曝气只是为了混合的均匀点,但是没有规定说一定要加,或者你加搅拌也可以实现。
回复
h396003619
2012年10月18日 10:23:40
5楼
可以加也可以不加,看你什么要求了!
回复
shen90115
2012年10月18日 10:34:11
6楼
不一定要加,我做过的一个项目与你一样,后来没加,出水也很好!如果你要加,在旧池一定要注意安全哦!
回复
sarissus
2012年10月18日 11:17:19
7楼
这个问题没遇到过,先学习一下
回复
hippoyoyo
2012年10月18日 12:17:14
8楼
学习一下
回复
ysq881
2012年10月18日 15:26:25
9楼
这个问题没遇到过,先学习一下
回复
hanling957
2012年10月19日 08:34:42
10楼
调节池的功能和分类作用:对水量和水质的调节,调节污水pH值、水温,有预曝气作用,还可用作事故排水。
分类:水量调节池和水质调节池。
废水的预先曝气处理,以去除废水中的某些气体,增加废水中的溶解氧,促进废水中油脂的浮升,并对废水起助凝作用。
  预曝气一般设置在废水沉淀之前,但在废水沉淀之后以及生物处理之前也可进行预曝气。
回复
kgd2642
2012年10月19日 11:07:51
11楼
看工艺需要,预曝气是一般是调节水质和降温要求,用得多,
二,用于充氧和去一定的油质物质,好象是次要的,
根据自己的工艺要求来设置吧,不一定要的
回复