垂直单管系统到底怎么做?
zyw624
zyw624 Lv.3
2007年06月01日 19:43:50
来自于采暖供热
只看楼主

现在的垂直单管有顺流式,跨越式,还要加什么三通调节阀。到底该选顺流式还是跨越式呢?顺流式怎么加调节阀呢,是不是已经被淘汰了?跨越式和顺流式进出口温度的算法一样么,散热器选型时平均温度值相同么?两边带散热器和单侧带散热器计算方法有什么不同么?

现在的垂直单管有顺流式,跨越式,还要加什么三通调节阀。到底该选顺流式还是跨越式呢?顺流式怎么加调节阀呢,是不是已经被淘汰了?跨越式和顺流式进出口温度的算法一样么,散热器选型时平均温度值相同么?两边带散热器和单侧带散热器计算方法有什么不同么?
免费打赏
思想集大成者
2007年06月07日 08:27:24
12楼
谁说4层以上只能做垂直单管?
回复
zyw624
2007年06月07日 14:04:37
13楼
陆耀庆的手册上啊,还有课本教材上,采暖系统形式上都写着呢,垂直双管都只能适合四层以下的建筑啊
回复
zyw624
2007年06月07日 14:06:16
14楼
垂直单管两侧带散热器的呢,进出水温度和单侧带的一样算法么,11楼同志回答一下?
回复
f_jg2003
2007年06月07日 20:12:41
15楼
如果你两侧连接散热器的支管管径、长度及其局部阻力都接近时可以按单侧一样的算法。
另外对于四层以上用双管的问题,其实这里的双管是那个与单管对应的,每组散热器的进出口温度就等于采暖系统供回水温度的双管,不是那种连几个散热器的双管,这种双管当用于四层以上时则每组散热器都要加大阻力调节阀,否则垂直失调严重。当你不打算主要靠阀门的调节来平衡系统时,四层以上就不要用双管了。
回复
wbl1025
2007年06月08日 09:36:19
16楼
顺流式各散热器加不了调节阀,只能上下加阀门,而跨越式可加调节阀。单管顺流式按进出水温度计算散热器片数就可以了,注意每组散热器的进出水不是95~70,而要计算通过散热器后温降。
回复
somebody665
2007年06月08日 12:25:49
17楼
A、B 两种方式都是垂直单管系统。
做法,自然不同。
回复
枫松柏
2007年06月09日 08:03:15
18楼

好像还没有公式,
回复
zyw624
2007年06月11日 12:30:54
19楼
其实还是垂直双管好计算一些,我也倾向于用双管,但是超过四层的用双管会不会被审图的打回来呢,有谁做过四层以上的双管么
回复
wangw271
2007年06月19日 09:32:15
20楼
自然循环系统,垂直双管不宜超过4层,见《供暖通风设计手册(陆耀庆主编)》第十章【例 10-1】,机械循环系统应无此限制,但是立管负荷太小时,不易平衡
回复
zyw624
2007年06月19日 13:57:30
21楼
我看的是《实用供热空调设计手册》,第四章,供暖系统形式,机械循环也是四层适合用双管,以上就不能用了。包括教科书上也是这么写的。不信你可以看看。
回复