垂直单管系统到底怎么做?
zyw624
zyw624 Lv.3
2007年06月01日 19:43:50
来自于采暖供热
只看楼主

现在的垂直单管有顺流式,跨越式,还要加什么三通调节阀。到底该选顺流式还是跨越式呢?顺流式怎么加调节阀呢,是不是已经被淘汰了?跨越式和顺流式进出口温度的算法一样么,散热器选型时平均温度值相同么?两边带散热器和单侧带散热器计算方法有什么不同么?

现在的垂直单管有顺流式,跨越式,还要加什么三通调节阀。到底该选顺流式还是跨越式呢?顺流式怎么加调节阀呢,是不是已经被淘汰了?跨越式和顺流式进出口温度的算法一样么,散热器选型时平均温度值相同么?两边带散热器和单侧带散热器计算方法有什么不同么?
免费打赏
f_jg2003
2007年06月01日 21:13:10
2楼
顺流式加不了调节阀,只能跨越式加调节阀,如果感觉调节不是很重要就直接用单管顺流式,如果侧重于调节就用带调节的跨越式,这也是一种基本的系统型式,没有淘汰那一说,只是现在水平式发展的比较多而已。
散热器如果是单管顺流式你就按进出水温度计算散热器片数就可以了,当然每组散热器的进出水不是95~70,而要计算。
两边带散热器和跨越式如果细算应查取进流系数,通过进流系数确定散热器出水温度,然后才能算散热器片数。
回复
zyw624
2007年06月05日 10:45:42
3楼
如果是单管顺流式,如果上面层温度高了怎么调节呢,是不是可以上面几层加跨越管,下面几层不加,这样是不是比较常用?
两边带和跨越式的进流系数和散热器出口温度有什么关系啊,用什么公式算呢?如果两边带的左边和右边的散热器出口温度算出来不一样怎么办?
回复
zyw624
2007年06月05日 10:52:23
4楼
如果顺流式上面几层温度太高了怎么调节呢,是不是上面几层加跨越管,下面几层不加,这种形式比较常用?
两边带散热器和跨越式的出水温度和进流系数有什么关系,用什么公式算呢,如果左边的和右边的算出的出水温度不一样怎么办?
回复
f_jg2003
2007年06月05日 19:46:59
5楼
建议用跨越管的话就做调节阀,如果不做调节阀个人认为那个跨越管起不了很大作用,只是很多人的一种习惯作法。
左边和右边的出水温度不一样时就各算各的,但从散热器出来再混合后的水温做为下一组散热器的入口温度。其实这种方式在散热器后面是三个水温,两个散热器出水温度是不同的,而混合后又会是一个温度。
回复
pjj327
2007年06月05日 22:33:08
6楼
跨流式和顺留式最大的区别在于:当采用跨越式 如果一个散热器出故障了 不影响其他散热器的工作 两边带散热器的最好设计的时候 考虑向两边供水相等 即不要出现一边过大一边过小 可以调节管道的直径来调节水流量
回复
zyw624
2007年06月06日 12:30:25
7楼
谢谢大家,感觉现在做垂直单管的工程比较少,很少有现成的工程参考,可是四层以上又只能做垂直单管,很郁闷
回复
abbsmm
2007年06月06日 12:36:09
8楼
我觉得把 单管顺流式 看成‘垂直‘的单管跨越式。
回复
chentaohit
2007年06月06日 15:28:56
9楼
这个网站有单管顺流的计算软件,可以下载看看http://www.myhvac.com.cn
回复
xufengyan
2007年06月06日 17:31:14
10楼
跨越式计算时,2/3水流量流入散热器,而1/3水流量流向下面一组散热器,一般是这样计算的.节能标准不提倡采用单管顺流式系统,现在公共建筑都做跨越式系统.
回复
lengtingting
2007年06月06日 20:37:23
11楼
散热器选型时平均温度值相同么?顺流式当然不同了,按供水流动方向一层一层算。散热器选型时平均温度为进水温度和出水温度的算术平均值。