地下室做了防水板,还要加基础梁吗?
zl-rgl
zl-rgl Lv.7
2007年06月01日 15:31:19
只看楼主

请问各位,五层框架,一层地下室,桩基础,300厚防水板,柱网为8000x8000,1.计算桩数时,是否要算地下室地板的重量及活载。2.计算桩数时,是否考虑水浮力。3.做了防水板后,是否要加地基梁。我的想法是计算桩数时不考虑地板的重量及活载,且不加基础梁,不知这样行不行。请教高手

请问各位,五层框架,一层地下室,桩基础,300厚防水板,柱网为8000x8000,
1.计算桩数时,是否要算地下室地板的重量及活载。
2.计算桩数时,是否考虑水浮力。
3.做了防水板后,是否要加地基梁。

我的想法是计算桩数时不考虑地板的重量及活载,且不加基础梁,不知这样行不行。请教高手
wjh8937211
2007年09月09日 15:43:26
2楼
计算桩数时不考虑地板的重量及活载,但基础梁还是要加的,对板计算很清楚
回复
wy736872729
2007年09月10日 19:05:36
3楼
如果地下室要抗浮,防水板自重压不住水时,桩抗拔当然要计算一次抗拔桩根数。
桩最大压力时,估计桩数当然要考虑所有荷载的不利组合。
防水板是否加梁,取决于水的深度。看地质报告抗浮水位。
如果板抗配筋超大,或者冲切抗剪不足,应考虑架梁。
回复
toeastone
2009年08月21日 06:18:50
4楼
计算桩数时不考虑地板的重量及活载,但基础梁还是要加的,对板计算很清楚
回复