化工厂配电防爆操作柱的一些疑惑!!
xfk405687373
2012年10月17日 15:59:42
只看楼主

最近在做化工厂的配电,防爆操作柱的选型,有两个按钮两个指示灯,也有2个按钮2个指示灯加一个转换开关的!现在问题是,什么时候需要加转换开关呢?还有多少千瓦以上需要加电流表?

最近在做化工厂的配电,防爆操作柱的选型,有两个按钮两个指示灯,也有2个按钮2个指示灯加一个转换开关的!
现在问题是,什么时候需要加转换开关呢?还有多少千瓦以上需要加电流表?
免费打赏
lingxuct
2012年10月17日 16:05:32
2楼
有自动/手动切换的,需要有转换开关。

防爆操作柱一般都在室外,指示灯在白天很难看清楚,一般不装指示灯;
现防爆操作柱都采用扳动式开关替代按钮,(启动往顺时针转,停止往逆时针转,松手后弹回)不用LA系列按钮了。
回复
智库
2012年10月17日 16:14:34
3楼
如果操作柱上有一个“不自动复位的转换开关”,一般用于“是否切换到就地操作”。
也就是说,一般在控制柜上操作,需要在现场看着设备操作时,将旋钮打到“就地操作位置”,就可以用操作柱在现场操作了。
回复
mfkduemc
2012年10月17日 19:43:11
4楼
个人认为防爆操作柱上应该设指示灯。因为既然是用于防爆场所的现场操作,一般离配电室就比较远,如果没有信号灯,起动按钮按下去,电动机不转,也不知道是控制回路电源出问题还是怎么的,至少装了指示灯后可以排除控制回路的一些问题,便于查找故障。规范上明确37kw以上电动机现场操作柱上宜(还是应,记不清楚了)装设电流表。
回复
我是地瓜
2012年10月17日 22:35:33
5楼
SH3038-2000石油化工企业生产装置电力设计技术规范.
8.3.7条对选择开关的选择有要求;

8.3.10 37kW及以上电动机或在运行中需要监视电流的电动机,现场宜装设电流表
回复
lingxuct
2012年10月18日 09:35:14
6楼
两地控制的按钮,不需要切换开关!

有自动/手动两种控制的,需要切换开关。

回地板:如果指示灯有毛病怎么办?阳光很强的地方,看不出指示灯是否亮又怎么办?
37KW及以上功率的电机,需要在现场装电流表,启动时看电流表不行吗?
回复
xfk405687373
2012年10月18日 09:50:33
7楼
区管在化工这块很牛!!谢谢!

[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-10-18 09:52 编辑 ]
回复
悠然
2012年10月22日 08:47:56
8楼
板凳说得对!
回复
cof1539906715995
2022年11月23日 16:29:21
9楼

远程就地控制需要加万能转换开关,37KW以上电动机需要有电流表。

回复
zxf7401
2022年11月29日 17:01:23
10楼

远程和就地两用控制需要加万能转换开关,37KW以上电动机需要有电流表。