关于气体灭火系统中的两个公式对比
suliying11
suliying11 Lv.6
2012年10月17日 13:56:45
只看楼主

气体灭火系统防护区灭火设计用量或惰化设计用量W的计算公式:对于七氟丙烷灭火系统来说,W=K*(V/S)*(C1/100-C1);对于IG541混合气体灭火系统来说,W=K*(V/S)*ln(100/100-C1)。式中的 K──海拔高度修正系数. V──防护区净容积(m3) S──灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m3/kg) C1──灭火设计浓度或惰化设计浓度(%)

气体灭火系统防护区灭火设计用量或惰化设计用量W的计算公式:
对于七氟丙烷灭火系统来说,W=K*(V/S)*(C1/100-C1);
对于IG541混合气体灭火系统来说,W=K*(V/S)*ln(100/100-C1)。
式中的 K──海拔高度修正系数.
V──防护区净容积(m3)
S──灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m3/kg)
C1──灭火设计浓度或惰化设计浓度(%)
公式中的参数应对照规范取用,注意两个式子的区别!
免费打赏
上海彭老师
2012年10月19日 11:18:44
2楼
这个提的蛮好的,两个公式看起来好像差不多,但是一个有对数,一个没有;一个分子是C1,一个分子是100.

考试的时候不要凭记忆去做,要严格定位,看清楚书上的公式,照着做,这样不容易出错。
回复
suliying11
2012年10月19日 16:13:56
3楼
在GB50370-2005 《气体灭火系统设计规范》P72条文解释里,计算W的式子过程有误,结果正确。
正确的过程应该是W=1*(1400/0.7055)*ln(100/100-37.5)=932.68(kg)。
回复
浴火重生
2012年10月20日 16:57:23
4楼


真够仔细的,这种错误不仔细核算还真不会发现啊。赞一个!
回复
suliying11
2012年10月21日 18:39:27
5楼
不算不知道啊,一算吓一跳!我还以为是我的错呢,结果规范错了,哈哈!
回复
gxlwqy12508
2012年10月22日 21:03:26
6楼

嘿嘿。。。幸亏不是在考场上。。。。
细心细心再细心。。。。
回复
gxlwqy12508
2012年10月22日 21:06:39
7楼
差点忘了,我想说,好多公式、内容对比的看、学习,更好效果。。。。
还有,去专业的群里讨论,可能更容易发现自已的不足,或是更容易掌握某些条文的内容。
回复
慈悲
2012年10月25日 21:50:39
8楼
楼主相当牛,我支持你一个
回复
nmfulimin
2013年11月21日 10:57:27
9楼
好东东,先下了
回复
hyb876
2013年11月27日 12:08:55
10楼
研究的到位。学习了
回复
ronglun163
2013年12月05日 09:38:19
11楼
真细心,还没注意到规范有这等错误。
回复

相关推荐

APP内打开