我用strat计算空心楼盖时,有些参数不太明白,请知道的人帮忙明确一下1.空心楼盖混凝土板刚度系数的原理是什么,是否只能用来计算挠度?对配筋计算有何影响?2.如果在前处理时导入了空心楼盖混凝土板刚度系数,但又想重新计算板配筋,如何能恢复导入之前的状态呢?因为我的导入之前的文件已经找不到了。

我用strat计算空心楼盖时,有些参数不太明白,请知道的人帮忙明确一下
1.空心楼盖混凝土板刚度系数的原理是什么,是否只能用来计算挠度?对配筋计算有何影响?
2.如果在前处理时导入了空心楼盖混凝土板刚度系数,但又想重新计算板配筋,如何能恢复导入之前的状态呢?因为我的导入之前的文件已经找不到了。
struct99
2007年06月05日 15:13:02
2楼


1、长期挠度,楼板会有刚度折减,所以刚度折减以后,只能计算挠度,对配筋计算会有很大影响,板配筋值会减小,梁配筋值会增大

2、使用“梁、柱、板特殊属性修改”按钮,选择板,在弹出的对话框中刚度折减输入1即可。
回复
sccqhuzhaokui
2008年11月17日 20:57:57
3楼
不是很懂,怎样模拟楼板对柱子的影响啊(无框架梁时)?算位移比时
回复
pang_0070
2008年11月19日 22:47:03
4楼
有个计算公式,可以参照。我明天查查