粱对探测器布置的影响。
s9
s9 Lv.12
2004年09月10日 20:58:07
来自于防雷减灾
只看楼主

《报警规范》8.1.5.2 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。8.1.5.4 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。问题:1个房间,高5米(则烟感保护面积为60平方)。房间被400mm高粱分为3块,面积为32、32、64平方。

根据附录表,两个相邻的32平方空间可选一个感烟探测器,
而64平方那块根据8.1.5.4起码要2个感烟探测器。
这不是很荒谬吗?
免费打赏
指尖年华
2004年09月14日 08:14:11
2楼
不荒谬呀。
1.Q>36时,按规范可保护1个梁间区域,而探测器的保护面积是60平,所以64平
的区域用2个。
2.24<Q<=36时,按规范可保护2个梁间区域,而探测器的保护面积是60平,所以也
要用2个,即每个32平梁间区域用一个。

即使这样,我看还是要同时考虑保护半径。
回复
s9
2004年09月14日 20:46:49
3楼
为何规范不改为24<Q<=30时,按规范可保护2个梁间区域?
回复
dtf
2004年09月15日 07:31:13
4楼
保护半径可以看报警规范的附录A
回复