换热站中应该选用什么材质的管道,焊接钢管?无缝钢管?多大以下用焊接钢管,多大用无缝钢管?请高手指点.
换热站中应该选用什么材质的管道,焊接钢管?无缝钢管?多大以下用焊接钢管,多大用无缝钢管?请高手指点.
2楼
换热站内蒸汽管道一率使用GB/T8163-1999无缝钢管,其它专业如水管,暖通管可使用焊接钢管
回复
3楼
不是蒸汽,是热水管道.无缝钢管最大规格是多大?
回复
4楼
DN500,是热水管的话用ABS管都行,用焊接钢管也行,小管的话用钢塑管也可
回复
5楼
大口径无缝钢管价格很贵的,公称直径大于250的最好选用螺旋管
回复
6楼
hehe 又学了一招 谢谢了!!!
回复
7楼
换热站内的管道一般压力都不高,≤DN200的就可以选用无缝钢管,设计压力为≤2.5MPa,>DN200的就可以选用螺旋焊接钢管,超过2.5MPa的就要用无缝钢管了.
回复
8楼
一般都用无缝钢管,换热站属于工业厂房类,要照工业标准,,小于DN200用无缝,大于DN200一般采用螺旋焊钢管
应该是这个样子
回复