求教:桥架内敷设电缆、电线载流量的确定
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2007年05月31日 15:28:43
只看楼主

民用建筑中碰到大分区配电往往要用到桥架,且有大量的电缆或电线集中敷设,请问: 1.电缆、电线能不能在同一桥架中混合敷设? 2.此时相当多根电缆或电线的载流量如何确定?

民用建筑中碰到大分区配电往往要用到桥架,且有大量的电缆或电线集中敷设,请问:
1.电缆、电线能不能在同一桥架中混合敷设?
2.此时相当多根电缆或电线的载流量如何确定?
免费打赏
糊仙
2007年05月31日 17:02:46
2楼
电缆、电线能不能在同一桥架中混合敷设?
查手册吧
回复
hyderfas
2007年06月01日 09:27:10
3楼
该类问题需要设计人员自己查规范,一般很难说清楚,简单回答你一下:
1、电缆、电线不能在同一线槽内敷设,原因:二种线型的允许温度不一样,电线的绝缘层比较薄容易被电缆拉伤。电线的机械强度不够,容易给电缆压断。
2、不同类型的电缆也不应在同一线槽内敷设,主要是运行温度不一致,如VV系列65度,YJY系列90度。若同一线槽敷设,耐温低的电缆会加速绝缘老化。
3、线槽敷设时,电缆占有容积不能超过线槽容积的规范要求,一般为40%。
4、线槽内敷设的电缆容量应根据同一线槽内电缆数量、敷设环境温度等综合考虑,一般按电缆额定容量的60%-80%考虑,若是防火桥架则要按40%-60%考虑,塑料线槽因散热不好可按50-70%考虑。
以上为个人经验,供参考。
回复
sjg6843
2007年06月01日 10:54:05
4楼
谢谢楼上,收益非浅
回复
han2003
2007年06月02日 00:33:04
5楼
桥架内敷设导线确实不好,但是也不记得有明确规范规定禁止,应该是绑扎即可。载流量的确定,查工业与民用配电设计手册三版即可,有明确的桥架的载流量。简单的一般是查在空气中敷设,再乘以多条电缆在桥架并列敷设的系数
回复
rencom886@co163
2007年06月03日 21:09:50
6楼
以下是引用han2003在2007-06-02 00:33:04.0发表的内容:
桥架内敷设导线确实不好,但是也不记得有明确规范规定禁止,应该是绑扎即可。载流量的确定,查工业与民用配电设计手册三版即可,有明确的桥架的载流量。简单的一般是查在空气中敷设,再乘以多条电缆在桥架并列敷设的系数

工业与民用配电设计手册三版还有这,确实没注意到,我一般都是查在空气中的载流量,再乘以0.7~0.8
回复
zhangx336
2007年06月04日 13:19:45
7楼
我们一般都乘以0.7的系数
回复
sjg6843
2007年06月04日 13:55:40
8楼
谢谢了
回复