【请教】8年钢结构厂房高强螺栓检修,怎么检查
restzzy
restzzy Lv.3
2012年10月16日 16:46:43
只看楼主

各位大侠: 情况是这样的。 有一栋使用了8年的工业厂房,现在需要进行年度安全检查。需要提供相关的依据证明厂房钢结构的高强螺栓连接可靠(或者不可靠,但需要提出整改措施)。 现在想请教一下,该依据什么规范,怎么检查?

各位大侠:
情况是这样的。
有一栋使用了8年的工业厂房,现在需要进行年度安全检查。需要提供相关的依据证明厂房钢结构的高强螺栓连接可靠(或者不可靠,但需要提出整改措施)。
现在想请教一下,该依据什么规范,怎么检查?
免费打赏
木子土口衣
2012年10月16日 17:16:15
2楼
这个应该有相关的文件规定
回复
天涯居士
2012年10月17日 08:10:09
3楼
确实难度比较大,最好拆除掉,重新更换。
回复
百态缤纷
2012年10月17日 08:27:17
4楼
查看锈蚀及变形情况 在测测预压力吗 不是很清楚这种检查
回复
菩提莲花
2012年10月18日 14:21:47
5楼
聘请专业有资质检测单位对高强度螺栓进行检测,1、生锈的程度检查,螺栓的锈蚀是否超标。2、你8年的钢结构保养几次,钢梁、钢柱锈蚀的程度检查,钢梁、钢柱锈蚀是否超标。3、聘请专业房屋鉴定检测单位对钢结构房屋进行评估。
评估后,按结论进行处理。
回复
yangjiangtao235
2012年10月18日 17:22:20
6楼
学习学习
回复
jiaonaixu
2012年10月19日 08:02:41
7楼
对于已有结构的鉴定加固国家有明文规定,以《鉴定报告》为依据,方可按加固规范进行加固设计,至于高强螺栓,外管好的话,一般承载力是不容易有问题的,
回复
灵灵柒
2012年10月19日 08:31:44
8楼
找出原厂房的竣工资料,查出当初高强度螺栓的的扭矩系数和预拉力,用扭矩扳手检察,如果用设定的扭力拧高强度螺栓,如果在正常的范围内,说明高强度螺栓是没有问题的,还有,正规的高强度是磷化过的,不会锈蚀,如果锈蚀了,建议进行更换并作防腐处理。再说,钢结构的钢构件油漆是每5年进行一次维护,这知道这个你们进行过没有?如果任何事情都要让鉴定机构鉴定的话,我估计成本会很大,他们出来无非也是检查高强度螺栓的预拉力和锈蚀情况等!但收费也不扉!兄弟看到办吧!
回复
powerdean
2012年10月19日 08:38:17
9楼
厂房高强螺栓的检测是在高强螺栓安装后四小时内检测的。 用了八年的厂房怎么做就真的不知道了。或许根据锈蚀的程度来判断是否要更换高强螺栓了。
回复
lusheji
2012年10月19日 08:43:46
10楼
就是用了8年,怎么可能就拆除了,不能一要检查结构就把结构拆了重建吧。
回复
a272045701
2012年10月22日 23:01:25
11楼
好东西........多谢....好好学习
回复

相关推荐