排架结构柱间支撑:柱高15米,柱距6米,无吊车梁,柱间支撑应怎么布置,可以分成上下柱间支撑吗?
排架结构柱间支撑:柱高15米,柱距6米,无吊车梁,柱间支撑应怎么布置,可以分成上下柱间支撑吗?
2楼
中间加一道系杆,上下柱可以分别采用20的圆钢做柔性支撑。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
1,柱间支撑宜做刚性支撑(采用钢管或型钢)
2,柱较高,可做上下两道
回复
4楼
2道比较好 中间加一道系杆 支撑选图集就可以
回复
5楼
2道比较好 中间加一道系杆 支撑选图集就可以上下柱可以分别采用20的圆钢做柔性支撑
回复
6楼
楼上说得有道理,:lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol
回复
7楼
支撑选图集就可以.................
回复
8楼
柱间支撑设置的看位置,具体情况,具体布置,中间设上下支撑,端部只设上支撑
回复
9楼
柱间支撑设置的看位置,具体情况,具体布置,中间设上下支撑,端部只设上支撑
回复