地下柴油发电机房的储油间单独设了风管加防爆风机,发电机房的送排风机直接设在竖井的墙上可以不啊?另外,机房还需要设排烟不呢??
地下柴油发电机房的储油间单独设了风管加防爆风机,发电机房的送排风机直接设在竖井的墙上可以不啊?
另外,机房还需要设排烟不呢??
12楼
这个是不一定的,有些地区是把发电机作为双电源之一。
我再提两点跟大家讨论。1、发电机房平时通风(非发电机散热排风,平时通风换气用)管路上是否要设防火阀,气体灭火时自动关闭,保证区域密封
2、气体灭火完毕后,是否需要自动开启平时通风系统上防火阀,自动启动风机(或其它途径)排除气体灭火或其它要求密闭形式完毕后的气体或粉尘?
回复
13楼
我见过一个比较惨烈的发电机房图纸,大家看了之后可以发表一下看法。控制程序是这样的:
地下室发电机房为气体灭火,火灾时消防控制中心给信号关闭发电机房通风系统上防火阀,并联锁关闭送、排风机。当灭火完毕后,则由消防控制中心给信号开启送、排风系统上防火阀并联动开启风机。防火阀开闭动作均反馈信号给消防控制中心。
我在这里补充说明一下,发电机工艺补风系统是否设风机要看具体情况,包括消声设计,也要看具体情况,下面的图纸不是定势
回复
14楼
基本上没在储油间做过排风,
现在的储油间里面一般也就一个油箱而已,
柴油没什么挥发的。
回复
15楼
柴油发电机正常工作的排烟是必须的,但不要设置消防排烟!因为,柴油发电机本身一般是在市电(双路)失效的情况下才启动工作并主要是提供紧急的消防或照明电源。这里,消防排烟的主要目的是救人而不是救设备!
给排水专业会设置水喷雾系统或气体灭火系统,那就更不能打开风机排烟了,它会灭了上述两种系统的灭火机理!对于气体灭火系统而言,还应该设置相应的泄压阀(有进有出)保证灭火气体能顺利进入着火的房间!
观点很好,学习!
回复
16楼
应该要设哦,灭火要求密闭得嘛,还有就算不密闭也要设啊,又不是排烟,70℃关闭的防火阀应该要哦
回复
17楼
普通风机就可以了!直接就安装在墙上!防爆风机.浪费钱!你要是安装过发电机并调试过你就知道 发电机开起来整个房间内的负压大的不得了.靠机械排气就可以了!
储油间吗?要看面积和结构规范内有.油泵房要是有花隔墙就可以不用什么防暴风机!
回复
18楼
柴油发电机正常工作的排烟是必须的,而且要带止回阀.但不要设置消防排烟!因为,柴油发电机本身一般是在市电(双路)失效的情况下才启动工作并主要是提供紧急的消防或照明电源。这里,消防排烟的主要目的是救人而不是救设备!排风系统的换气次数达到5~6次/小时
回复
19楼
还有要看储油间的大小了 一般的也就要求在一个立方吧 根本没有必要做什么排风!
回复
20楼
其实储油间和机房的平时排风完全可以共用一个排风系统,只需在风管穿过储油间的墙上设置防火阀即可,这样的话风机用不用防爆风机都可,而且现在的储油箱都是不锈钢成品的,有一根专门的透气管通向室外的,所以室内几乎没有挥发出来的油气。发电机正常工作时的排烟肯定是必须的,机组的散热排风系统还是要采用消声处理的,要不然环保部门验收时就很麻烦了,机房灭火一般是采用气体灭火的,发生火灾时,气体就会淹没整个机组,完了之后通过机房排风系统及时排走,也不会对机组造成损坏,主要是保证人员及时逃离了。
回复
21楼
不错
受益不少啊
回复