请教前辈们这样的钢筋能用在工程上吗?如果使用对结构有影响吗?
请教前辈们这样的钢筋能用在工程上吗?如果使用对结构有影响吗?
![IMG0821A.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F5/66/rBBhH11KbuWAOUeLAABROs1fQV8218.jpg)
![IMG0822A.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG0823A.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG0824A.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG0825A.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
这样的肯定不行,但你可以用在别的地方,受力的不行,这都什么样还用啊,
面上也过不去啊,有的地方直径也不够了吧,有的地方还有伤,这样的钢筋做为受力筋肯定不行,怎么感觉像是拆除来的钢筋呢,那样的受力已经变了
回复
13楼
回复
14楼
这得看如何造成的,还要取样送检,以检测结果为依据。最好用在二次结构。
回复
15楼
这个。。。。。不能用
回复
16楼
按规范是坚决不能用的~!
但是。。。
回复
17楼
实际中少量的话可以用 大家不要大惊小怪的 比这扭曲的 腐蚀的多了去了
回复
18楼
一根影响不大,拿来做加密或者搭接,出现多根就不行了。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
19楼
这样的钢筋不允许使用,已经受力过的钢筋规范有规定的。
回复
20楼
受力的不行,用在一些无关紧要的地方还是可以的
回复
21楼
这样的钢筋不能用了
回复