天然基础的承载力问题
啊wen
啊wen Lv.3
2012年10月16日 10:42:14
来自于地基基础
只看楼主

一栋一层框架平屋顶厂房,地基持力层为粉质粘土层,承载力特征值为140KN/m2,基础截面2.9mX2.9m.基础埋深2m,基础高700,基础标准组合内力1100,现在甲方要加一层,屋顶做坡屋顶。自己大概建模算了下加层后的基础内力为1600,基础内力相差了500!请教下各位前辈这样的房子能不能加层呀!加层后有什么隐患呢!

一栋一层框架平屋顶厂房,地基持力层为粉质粘土层,承载力特征值为140KN/m2,基础截面2.9mX2.9m.基础埋深2m,基础高700,基础标准组合内力1100,现在甲方要加一层,屋顶做坡屋顶。自己大概建模算了下加层后的基础内力为1600,基础内力相差了500!请教下各位前辈这样的房子能不能加层呀!加层后有什么隐患呢!
免费打赏
温员外
2012年10月16日 10:50:12
2楼
隐患就是也许会沉降,呵呵!可以考虑改做轻钢屋面
回复
啊wen
2012年10月16日 10:58:25
3楼
恩,谢谢你的意见,现在是考虑做木结构坡顶,但是基础的承载力还是不够呀!冲切剪切都过不去!
回复
jg9807078
2012年10月16日 11:39:23
4楼
基础承载力不够,那就把土挖开,对基础截面进行加大。
回复
孙二爷
2012年10月22日 13:43:41
5楼
加固基础 找专业的加固公司
回复
felix34
2012年10月22日 13:57:13
6楼
基础底部凿开,露出原基础底板钢筋,然后基础外围做扩大,扩大的基础地板钢筋与前面凿开的钢筋焊接连接。
回复
zhen520lzy
2012年10月22日 14:21:01
7楼
这场地的地基承载力不高,建议二层及屋面均采用钢架应该可以。
回复