一办公楼,建筑面积7000,上的风机盘管,风机盘管接送风管到本房间(一般不会跨越房间送风),这时候要上喷淋吗?请指教啊。
一办公楼,建筑面积7000,上的风机盘管,风机盘管接送风管到本房间(一般不会跨越房间送风),这时候要上喷淋吗?请指教啊。
2楼
由中央空调的办公楼,面积大于3000平就要上喷淋
回复
3楼
我觉得如果只有盘管,没有新风系统可以不设!
不知道你那个一般不会跨越房间送风,是怎么回事?
有吗?如果有就要设!
回复
4楼
二楼说的好象有点出入吧, 新的消防规范规定的是设置有送回风道的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000的办公楼, 你的风机盘管应该是水系统的那种, 那就不是有送回风道的集中空气调节系统, 就不应该设置自动喷洒系统, 你再仔细看看规范吧
回复