请教各位,仓库危险级的消防系统,不设置屋顶水箱,设置地下稳压装置提供消防初期用水,该情况属超国内规范。若按国内自喷规范10.3.2条所述,中危险级地下气压罐的容积为30秒,即3立方。但若仓库采用ESFR喷头,则容积势必很大。请问,你们认为这种超规范的设计,气压水罐容积大小该为多少比较合理且经济?
自喷规范3立方,建规8.6.3条是12或18立方!
回复
3楼
若按ESFR喷头末端压力为0.50MPa的情况设计,则一个喷头流量为7.45L/s,及参考先行规范设置原
则,消防初期用水量为5个喷头10min用水量,即7.45*5*10*60/1000=22.35立方。实际实施中不可
能按这样庞大的数据增加气压罐,那你们按照多大(或是初期几分钟)设置更为妥当呢?
回复
4楼
有效水容积应为18立方。可以考虑设计“气体顶压式自动消防给水设备”。罐直径为2.4米,长度为5.2米,罐体容积20立方,储存18立方有效水容积。罐外设高压气瓶组,通过控制阀、气体减压阀等与水罐相连,发生火情时,在停电情况下,可提供恒压的十分钟消防用水。详细情况可E-mail:bjlishengfeng@163.com。
回复
5楼
按喷规 “ 10.3 .2 建筑高度不超过24m、并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期用水量。”气压设备的供水流量由水泵来满足,用水量由消防水池 来满足。 气压水罐容量按给排水设计规范中的公式计算就可。因为即使气压罐的容量达到 10MIN的水量,如水泵不起动不用5分钟流量就不能满足5L/S的要求了 。所以可以看出只有一个完整的气压供水系统(1、水泵 2、气压罐 3、消防水池 )才能满足5L/S连续供水10分钟。
回复
6楼
上海市工程建设规范《民用建筑水灭火系统设计规程》中6.1.3规定,“系统应设置消防稳压罐。其容积……对自动喷水灭火系统不应小于50L;……”
这条是针对消防系统采用稳高压系统是而言的,且直接从市政管道接水。如果地下有消防水库可从水库接水。
我建议你找到这本地方规范看看,稳高压系统由很多优点,我们在工程中常用这种系统。
回复