1.高规中9。4。2条的第一句是“除普通住宅外,建筑高度。。。。。。”2.火规中条文说明D。2。1~D。2。32 “。。。。。我国国情不同,经济能力,生活水平与发达国家相比尚有较大差距,住宅单元大面广,普遍设置火灾报警设施承受不了;但对高级住宅或公寓来说,设置火灾探测器是必要的。。。。。。。。”3.措施10。2。1条文说明中 结论是“。。。。。。实际工作中应针对项目的具体情况,兼顾安全性和经济性,并按照当地管理部门的有关要求执行。”
2.火规中条文说明D。2。1~D。2。32 “。。。。。根据 1,2两条 我认为肯定不需要设。
第三条是听管理部门的,没办法看管理部门对规范的理解了,他说要设我就的设了。
实际例子:我现在住的是一栋24层的纯住宅楼,93年建成,两部电梯其中一部是消防电梯,就没有设置自动报警系统。
各位同仁,谁知道十层以上的普通住宅设置了报警的,烦请告知一下地址。有机会去看一下。谢谢!
前一阵做了一个小区,其中十七层的住宅我没设报警,审图也通过了。可是看了论坛里的讨论。很多人认为需要设,心里没底直打鼓。现在楼已封顶了,万一要设怎办。
愁,愁,愁。