28m2的房间应该如何布灯?
wangzhonghui163
2007年05月30日 10:09:43
来自于照明工程
只看楼主

我是新手,请问一下大家前辈,2个大约28m2的单独房间,该如何布灯呢?就是一个办公室,还有一个雅间,我打算每个房间选择40W单管荧光灯2套,放在三分之一和三分之二处,可我看到一个设计了3年的前辈选的是一个房间2套双管荧光灯(带电子镇流器)2*36W的,我不太明白。为什么这么做呀?谢谢大家给解释一下好吗?

我是新手,请问一下大家前辈,2个大约28m2的单独房间,该如何布灯呢?就是一个办公室,还有一个雅间,
我打算每个房间选择40W单管荧光灯2套,放在三分之一和三分之二处,可我看到一个设计了3年的前辈选的是一个房间2套双管荧光灯(带电子镇流器)2*36W的,我不太明白。为什么这么做呀?谢谢大家给解释一下好吗?
免费打赏
smallonion2000
2007年05月30日 14:46:05
2楼
如果是办公室,离地一米的照度最好应该在400Lx,带电子整流器的荧光灯,节能还不伤眼睛。
回复
wangzhonghui163
2007年05月30日 16:21:58
3楼

谢谢!不过还是有些疑问的。选多少灯呢?怎么布置呢?有相关的规范要求吗?
回复
wbmwbm
2007年05月30日 16:32:02
4楼
电照布灯 需要房间尺寸 (房型)
回复
wangzhonghui163
2007年05月30日 16:35:28
5楼
谢谢。但还是有些疑问的,灯的选择根据照度要求吗?还有面积的制约。我就是不太明白。有没有相关的规范或者书籍可以介绍的呢?我其实就是不明白那个设计师为什么要这么选择呢?
回复
zzwyy
2007年05月30日 21:02:10
6楼


看来您对照明设计还十分不熟悉。

照明设计正确的程序应该如下:①根据工程性质及计算地点确定照度标准;②根据规范对该计算地点的要求选择适用的灯具及相适宜的光源;③根据房间尺寸及灯具安装高度和房间各反射面材质,查找厂家灯具对应的利用系数表或者查找万能固有利用系数表,求出利用系数;④计算出所需的灯具数量,并根据房间结构和自己的审美观点,确定灯具数量和灯具布置方式;⑤用逐点计算法计算房间的平均照度、照度均匀度、UGR指标、LPD指标;⑥最后再与规范或标准对该场所的要求值进行比较,判断此照明方案是否节能,是否满足新标准的要求。

建议您下载个旺元的“照明节能计算软件”。
回复
wangzhonghui163
2007年05月31日 08:56:43
7楼




谢谢您的指点,在学习中。我以前没有设计过,现在刚刚入行。谢谢
回复
hubeixp
2007年06月01日 19:29:37
8楼
六楼是高手!
回复
wangzhonghui163
2007年06月04日 22:32:55
9楼


感觉学到很多阿,其实咱们论坛高手很多的