室内空调温度还未到27度,但主机出现换热板低温保护
jiun036
jiun036 Lv.2
2007年05月30日 09:31:08
来自于中央空调
只看楼主

空调室外主机为1台65KW的风冷模块机组,水量为11.2M3/H,而空调末端(风机盘管和新风机组)的总水量为16.5M3/h,不利水路总长度近70米。选的是18M3/H流量,17m扬程水泵。开机调试的时候出现问题,室内温度还未到27度,但是主机会出现换热板低温保护停机,大概10分钟左右会出现一次。系统总进出水管显示的温度是21度、19度。 个人认为可能会有三个地方出问题: 1、温度计不正常(现更换中)

个人认为可能会有三个地方出问题:
1、温度计不正常(现更换中)
2、水泵扬程太小
3、主机内部出现堵塞,致使局部温度过低,出现低温保护
由于系统的制冷效果确实不怎么好,所以即使更换了温度计,问题仍然会存在。不知道各位朋友有没有碰到类似的情况,如果有千万记得提醒小弟啊~万分感谢!
免费打赏
cd-demand
2007年06月02日 21:45:35
12楼
呵呵!如果进出水温正常,看看机组低压正常吗,有可能是F系统的问题
还有就是水泵出口有个排气的排排看
回复
jiun036
2007年06月04日 10:00:08
13楼

我赞同这位老兄的话,厂家一口咬死我们的水管(16.44水量,65管)太小,气得我冒烟。不过现在表了强硬态度要求他们来检查主机了,应该下午就能出结果了~~
回复
jiun036
2007年06月04日 10:15:43
14楼
昨天换了个水泵试机,排气排了一个多小时,确定没气了之后压力表显示0.2mpa压力,然后开了主机。后来主机出现板换低温保护,压缩机停止运转,这个时候压力表的读数升到0.3mpa。等压缩机再次运转的时候,压力又回到0.2mpa。如此试了多次,情况一样,不知是什么原因。而且出现板换低温保护的时候主机出水温度还高达17度
回复
jianwei552211
2007年06月04日 11:34:59
15楼
检查水系统是否有堵塞现象,造成水流不畅。
回复
jiun036
2007年06月04日 23:11:56
16楼
今天厂家来检查主机,结果出来了。四个压缩机中有一个雪种不够,可能有泄漏。水系统证实无故障,但为何主机的启、闭会对水系统压力造成影响还未有定论
回复
hje_en
2007年06月05日 00:50:28
17楼
系统加足氟后应该OK,至于水系统压力可能是冷凝器的余热所造成的
回复