风机安装在吊顶内行吗
pkafal
pkafal Lv.2
2012年10月15日 11:03:39
来自于通风排烟
只看楼主

吊装排烟风机可以安装在吊顶内吗?应该怎么安装,求解惑。

吊装排烟风机可以安装在吊顶内吗?应该怎么安装,求解惑。
免费打赏
小5555
2012年10月15日 13:24:43
2楼
应该可以吧,但是不是应该把风机用不燃材料单独包覆一下。本人觉得最好是无人房间或者人员几乎不停留的公共区域,至少离疏散口远点
回复
pkafal
2012年10月15日 14:18:20
3楼
对于地表以上的防排烟系统,排烟风口是常闭的,当某一防烟分区内发生火灾,此分区的排烟口才开启,这样怎么算管道内的风量即怎么进行阻力计算。求大大们解惑。
回复
小5555
2012年10月16日 19:37:32
4楼
你这种情况应该是带了不同的防烟分区,那就按最不利环路这种形式来吧,只要满足了最不利情况下的压头,其它情况一般没问题,最末端管段风量没问题吧,然后依次类推,也就是该管段所带的防烟分区中最大的那个防烟分区X120的风量,没个管段都这么来,风量知道了 就正常算就是了。
回复
sxztry
2016年09月07日 20:56:52
5楼
2009全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调 动力
回复