今天下午,领导通知要去给两台变压器送电,(这两台变压器的高压电缆是被铲车铲断了,经维修人员修好了。而且那施工的也做了试验。)在现场的有供电公司的人员,在现场查看了试验报告。那供电公司的人员对试验报告提出的质疑。经过一番电话沟通后认可了那报告。下令送电。送电工作由我来执行。我检查了变压器的开关确认分开后登杆作业。我做好了各项保护后,开始合跌落保险。合第一相的时候没有问题。可是当合第二相的时候放炮了。震的我的耳朵嗡嗡响。
送电工作由我来执行。我检查了变压器的开关确认分开后登杆作业。我做好了各项保护后,开始合跌落保险。合第一相的时候没有问题。可是当合第二相的时候放炮了。震的我的耳朵嗡嗡响。
这事说来简单,想来可怕啊!我下杆后出了一头汗。
不是做好试验了吗,怎么还会出这样的问题啊?那负责施工的有没有资质啊?是不是又走后门了啊?真他妈的混蛋啊!
我还有个问题不明白。我也不知道供电公司有没有这个规定,就是送电得由产权方的人来送。施工方为什么不来送电。
我们这里以前移动过变压器,送电的时候也是由我们送的。他们为什么不送电呢?搞不懂。