大家看看我这样做行吗?
aiwo3807
aiwo3807 Lv.2
2007年05月29日 21:53:27
来自于制冷技术
只看楼主

一个高温库3*3*2房间改的,保温就用泡沫板10MM的.要求是库温在2-6度.我用一台3P的高温压机配上风冷凝器配高温蒸发器能用吗?谢谢大家,外面温度是30度左右

一个高温库3*3*2房间改的,保温就用泡沫板10MM的.要求是库温在2-6度.我用一台3P的高温压机配上风冷凝器配高温蒸发器能用吗?谢谢大家,外面温度是30度左右
免费打赏
aiwo3807
2007年05月29日 22:41:18
2楼
没人在吗?自己顶下先`
回复
snyfish
2007年05月31日 16:36:54
3楼
可以用的 不知道你用的什么压缩机
回复
snyfish
2007年05月31日 16:38:42
4楼
可以用的 不知道你用的什么压缩机
回复
h988
2007年06月01日 13:54:38
5楼
看来楼主是做最便宜的冷库了,楼主冷藏什么啊?
回复
liu-chang-zeng
2007年06月01日 20:53:27
6楼
机组没有问题,担心你的保温板呀!!密度多大的?
回复
ygw001
2007年06月02日 00:41:53
7楼
10mm太薄了点吧,最好是50mm。
回复
aiwo3807
2007年06月02日 08:07:59
8楼
冻的是桶装啤酒,用的是泰康5535压机,保温可能是会不够,不过用户要省钱自己做的库体.
回复
ruyilyf
2007年06月03日 08:32:39
9楼
保温板厚度不够,其它应该没什么问题。
保温板厚度不够,运行起来并不省钱的。
回复
aiwo3807
2007年06月03日 11:57:49
10楼
惨了!!我要的3P蒸发器配件商给我发的是DL15的~~是不是太小了啊`?开始打到10度就用1小时.到后面就更难打了,要20分才降一度.
回复
dlyhh
2007年06月04日 21:33:05
11楼
最好粗略计算一下库房的热负荷,如果热负荷大于制冷机的冷量,恐怕一切都是浪费。