一个高温库3*3*2房间改的,保温就用泡沫板10MM的.要求是库温在2-6度.我用一台3P的高温压机配上风冷凝器配高温蒸发器能用吗?谢谢大家,外面温度是30度左右
一个高温库3*3*2房间改的,保温就用泡沫板10MM的.要求是库温在2-6度.我用一台3P的高温压机配上风冷凝器配高温蒸发器能用吗?谢谢大家,外面温度是30度左右
2楼
没人在吗?自己顶下先`
回复
3楼
可以用的 不知道你用的什么压缩机
回复
4楼
可以用的 不知道你用的什么压缩机
回复
5楼
看来楼主是做最便宜的冷库了,楼主冷藏什么啊?
回复
6楼
机组没有问题,担心你的保温板呀!!密度多大的?
回复
7楼
10mm太薄了点吧,最好是50mm。
回复
8楼
冻的是桶装啤酒,用的是泰康5535压机,保温可能是会不够,不过用户要省钱自己做的库体.
回复
9楼
保温板厚度不够,其它应该没什么问题。
保温板厚度不够,运行起来并不省钱的。
回复
10楼
惨了!!我要的3P蒸发器配件商给我发的是DL15的~~是不是太小了啊`?开始打到10度就用1小时.到后面就更难打了,要20分才降一度.
回复
11楼
最好粗略计算一下库房的热负荷,如果热负荷大于制冷机的冷量,恐怕一切都是浪费。