卫生间的排水立管是否要刚套管??
lhenry1
lhenry1 Lv.2
2007年05月29日 20:55:47
只看楼主

我以前在上海那边做的卫生间的立管排水,都是没有套管的(做法是在卫生间设管井),可现在我我到了自己的家乡做工程,设计要求加套管。希望大家给于指点!!谢谢!!

我以前在上海那边做的卫生间的立管排水,都是没有套管的(做法是在卫生间设管井),可现在我我到了自己的家乡做工程,设计要求加套管。希望大家给于指点!!谢谢!!
免费打赏
a13920120500
2007年05月30日 15:21:54
2楼
通常不加,可能设计没经验。
回复
zengyusong8888
2007年06月04日 13:07:43
3楼
采用一般套管就行了.
回复
cangyi811207
2007年06月07日 13:03:47
4楼
在卫生间一般都是按刚性防水套管,在施工楼板时预埋.
规范里也有要求.
回复
wxw20060301
2007年06月07日 21:43:49
5楼
通常设钢套管,而不是刚性套管,两者差异很大。卫生间的钢套管要比水管大两号,套室外焊接钢管项目。要高出地面,起防水作用。
回复
wxw20060301
2007年06月07日 21:45:15
6楼
采暖管道一定要设钢套管。排水可不设套管。
回复
yiyi258nana
2007年06月08日 09:31:26
7楼

我是重庆的,我们这里要做套管,而且是刚性防水套管
回复
ljq_wolf
2007年06月08日 11:41:27
8楼
一定要防水型的钢套管 在施工楼板的时候预埋而且这个套管高过装修层5公分
回复
mzy
2007年06月08日 13:51:12
9楼
规范上没有要求非设套管吧。
有的地方是留洞,然后用一种水泥给填上。
回复
tcl075500
2007年06月08日 15:14:19
10楼
要做的,別到了渗水的時候後悔
回复
sczj1203
2007年06月08日 18:43:39
11楼
我做的工程都没加,也没出现漏水的情况。