请教:开闭所站用变压器可作为采暖电源吗?
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2012年10月14日 23:41:01
来自于变压器
只看楼主

我校10KV开闭所两路进线各有一台30KVA的站用变压器,分别输出到交流电源屏,其中一路做控制和站内照明用了,现在面临冬季采暖问题,可以用另一台站用变作采暖电源吗?采暖负荷大约24KW。我校10000师生冬季供暖全部是电采暖,900KW的电锅炉就有7台,开闭所距离较远,需单独自己解决供暖问题。

我校10KV开闭所两路进线各有一台30KVA的站用变压器,分别输出到交流电源屏,其中一路做控制和站内照明用了,现在面临冬季采暖问题,可以用另一台站用变作采暖电源吗?采暖负荷大约24KW。
我校10000师生冬季供暖全部是电采暖,900KW的电锅炉就有7台,开闭所距离较远,需单独自己解决供暖问题。
免费打赏
风中雪花
2012年10月15日 07:42:55
2楼
所谓站用变压器,其实本质是电压互感器,电压等级高,功率不大,通常不超出50KVA,不适合带一般负载(通常为直流操作电源、散热风扇、开闭所照明)。采暖电源还是从别的地方放路电源,容易查找故障。
回复
lingxuct
2012年10月15日 09:39:18
3楼
支持楼上!
站用变是变电站的控制电源和应急电源,二台主备关系,十分重要,不能用作其他电源!

采暖用电,可以从正常电源的配电室接电缆过来。
回复
bg8cci
2012年10月18日 14:24:21
4楼
学习了。。
回复
zcdg123
2012年10月20日 21:18:43
5楼
哦,学习了,谢谢大家
回复
pzswk
2012年10月21日 09:11:07
6楼
还是别用的好啊
回复