普通家用空调,室内机和室外机的安装高差最大为多少?现在手头一个工程,北京做的方案,4层商业,设计为普通空调,外墙无空调板,室外机均设置在屋顶。层高4m左右,建筑总高度大概16m左右。按原方案的话,普通家用空调可以正常运行吗? 不能的话,会有什么问题?
普通家用空调,室内机和室外机的安装高差最大为多少?
现在手头一个工程,北京做的方案,4层商业,设计为普通空调,外墙无空调板,室外机均设置在屋顶。层高4m左右,建筑总高度大概16m左右。按原方案的话,普通家用空调可以正常运行吗? 不能的话,会有什么问题?
22楼
我了解的和10#的一样.5P的外机和内机最好30米之内吧
[
本帖最后由 wxkwbk 于 2012-11-5 10:11 编辑 ]
回复
23楼
确实是10楼回答的情况一样,我是做美的的,我说说美的家用的情况1.5P高差5米左右,3P的10米左右。5P的15米左右。然后就是如果高差过大,管道过长的问题怎么解决呢?加注冷媒,将管道加大一号,比如说12.7/6.4换成15.9/9.5这样能解决问题吗?然后回油的话做存油弯,这样可以解决问题吗?望斑竹指点一二!
回复
24楼
回复
25楼
学习了,不错,谢谢了!
回复
26楼
16m还做家用空调啊。。那不如把室外机挂在外面了
回复
27楼
现在尽是这样的甲方,也不知道到底有钱没钱,做分体空调还设计个鸟毛啊,还家用的分体空调,屋顶什么都不剩了,全是室外机
回复
28楼
这个项目,我不建议做家用空调,你只考虑了高差,还有水平距离呢,我做过一个5匹的机子,管长拉了50米左右,只能当两匹机子用了
回复
29楼
学习中。。。。。。。。
回复
30楼
这个是多联机的
回复