请教! 家用空调室外机与室内机安装高差
灬天蝎乄
灬天蝎乄 Lv.14
2012年10月14日 16:17:03
来自于中央空调
只看楼主

普通家用空调,室内机和室外机的安装高差最大为多少?现在手头一个工程,北京做的方案,4层商业,设计为普通空调,外墙无空调板,室外机均设置在屋顶。层高4m左右,建筑总高度大概16m左右。按原方案的话,普通家用空调可以正常运行吗? 不能的话,会有什么问题?

普通家用空调,室内机和室外机的安装高差最大为多少?

现在手头一个工程,北京做的方案,4层商业,设计为普通空调,外墙无空调板,室外机均设置在屋顶。层高4m左右,建筑总高度大概16m左右。按原方案的话,普通家用空调可以正常运行吗? 不能的话,会有什么问题?
免费打赏
tiangaoyundan021
2012年10月26日 12:58:30
12楼
层高太高,压缩机回油回有问题,很快就烧掉了。
回复
sunguodong
2012年10月31日 12:17:37
13楼
大金、日立、三菱、海尔等品牌可选。
回复
dengchangping
2012年11月02日 11:02:58
14楼
家用空调应该不行额,16m高的建筑,用Mini型的多联机感觉更好。
回复
adingkgb
2012年11月02日 11:11:02
15楼

专业不敢当,不过曾经也自认为是修分体空调的老鸟
分体空调修了超过10年
回复
小灰灰
2012年11月02日 15:38:26
16楼
过来学习了……一直忽视家用空调,搞的现在都不知道了……
回复
hw_1019
2012年11月02日 22:01:21
17楼
10楼回答的很专业。
可以找市面上的厂家问问,样本上也有的。
1.5匹以下的内外机高差一般不超过5m,3匹以下的一般不超过10m。
我们公司一个项目就因为这个高差问题改上多联机系统了。
回复
ztp2011
2012年11月03日 08:31:03
18楼
模块机如何?不过我不喜欢那玩意
回复
t6306tom
2012年11月03日 09:54:53
19楼
家用空调一般室外机和室内机之间的铜管长度为7.5m为好,需要加长最长不超过15m。千万别把多联机的数据用于普通家用空调。
回复
没完没了
2012年11月04日 20:06:44
20楼
呵呵,路过学习了
回复
yzhchlan
2012年11月05日 09:06:00
21楼
室外机高于室内机4M一般不会有事,回油也不会有什么问题
如果还是有顾虑,在4M的铜管中间做一个回油弯(回油弯的做法可以自己在网上查)