上次我去验收10KV中压柜做耐压试验时(至带电显示器上三根线开路悬空,没有进行短接处理),电压上升至15000V时,控制器内有放电火花,现经查明,为带电显示器三根线中间有接头,绝缘也没处理好,造成它们之间放电,形成火花! 故想了解一下,带电显示器其及工作原理?在15000V耐压试验时,如果电显示器上三根线开路悬空,没有进行短接处理,感应出来的电压大约是多少? 请各位指教?!
上次我去验收10KV中压柜做耐压试验时(至带电显示器上三根线开路悬空,没有进行短接处理),电压上升至15000V时,控制器内有放电火花,现经查明,为带电显示器三根线中间有接头,绝缘也没处理好,造成它们之间放电,形成火花!
故想了解一下,带电显示器其及工作原理?在15000V耐压试验时,如果电显示器上三根线开路悬空,没有进行短接处理,感应出来的电压大约是多少?
请各位指教?!
2楼
多高具体我是不那么知道,但是我知道开路后他会放电出来就近就接地了,最坏就是传感器炸掉、最后导致高压短路!
回复
3楼
中压传感器一般都是电容式传感器,即一次电压大,二次感应的电压也就大。做耐压实验时,一次电压很高,二次感应的电压就高,很容易损坏二次设备。避免方法是,耐压时把传感器二次接线端接地!
回复
4楼
学习,学习,学习
回复
5楼
二次线不可以有中间接头
回复
6楼
如果开路。用高压验电笔都可以验电。2千伏
回复
7楼
10KV的正常情况有二三十伏电压,开路可达上千伏。
回复
8楼
如果开路。用高压验电笔都可以验电。2千伏
回复
9楼
来看看,学习下!赚点土木比!!!
回复