10KV中压柜带电显示器工作原理
lhp95
lhp95 Lv.5
2012年10月14日 15:48:49
只看楼主

上次我去验收10KV中压柜做耐压试验时(至带电显示器上三根线开路悬空,没有进行短接处理),电压上升至15000V时,控制器内有放电火花,现经查明,为带电显示器三根线中间有接头,绝缘也没处理好,造成它们之间放电,形成火花! 故想了解一下,带电显示器其及工作原理?在15000V耐压试验时,如果电显示器上三根线开路悬空,没有进行短接处理,感应出来的电压大约是多少? 请各位指教?!

上次我去验收10KV中压柜做耐压试验时(至带电显示器上三根线开路悬空,没有进行短接处理),电压上升至15000V时,控制器内有放电火花,现经查明,为带电显示器三根线中间有接头,绝缘也没处理好,造成它们之间放电,形成火花!
故想了解一下,带电显示器其及工作原理?在15000V耐压试验时,如果电显示器上三根线开路悬空,没有进行短接处理,感应出来的电压大约是多少?

请各位指教?!
免费打赏
caiyong2012
2014年03月29日 09:35:35
2楼
多高具体我是不那么知道,但是我知道开路后他会放电出来就近就接地了,最坏就是传感器炸掉、最后导致高压短路!
回复
liehuo321
2014年04月09日 10:58:59
3楼
中压传感器一般都是电容式传感器,即一次电压大,二次感应的电压也就大。做耐压实验时,一次电压很高,二次感应的电压就高,很容易损坏二次设备。避免方法是,耐压时把传感器二次接线端接地!
回复
tmzxaliang
2014年04月10日 14:34:17
4楼
学习,学习,学习
回复
zjw6403
2014年05月08日 17:44:48
5楼
二次线不可以有中间接头
回复
qq_1474109831873
2016年09月17日 19:00:07
6楼
如果开路。用高压验电笔都可以验电。2千伏
回复
cdj23983
2016年09月18日 08:06:17
7楼
10KV的正常情况有二三十伏电压,开路可达上千伏。
回复
同道者已难寻
2016年09月21日 13:23:50
8楼
如果开路。用高压验电笔都可以验电。2千伏
回复
co1475649170620
2016年10月06日 11:18:35
9楼
来看看,学习下!赚点土木比!!!
回复