关于伐板基础外挑的疑问
chdpyun
chdpyun Lv.3
2007年05月29日 16:44:37
来自于地基基础
只看楼主

看《混凝土结构构造手册》关于伐板基础外挑的规定:当满足地基承载力要求时,伐板基础的周边不宜向外有较大的外挑扩大。对周边设有墙体的伐板基础,当采用柔性防水层时,不宜将伐板外伸。 为什么会有这样的规定,是从经济的角度考虑还是其他方面?如果不是从经济的角度来说,难道外挑扩大会更加不安全吗? 我现在做伐板基础,公司的工程师都跟我说最好就两边扩大,更安全一些。我也不大明白,在这里请教各位大侠。谢谢!

看《混凝土结构构造手册》关于伐板基础外挑的规定:当满足地基承载力要求时,伐板基础的周边不宜向外有较大的外挑扩大。对周边设有墙体的伐板基础,当采用柔性防水层时,不宜将伐板外伸。
为什么会有这样的规定,是从经济的角度考虑还是其他方面?如果不是从经济的角度来说,难道外挑扩大会更加不安全吗?
我现在做伐板基础,公司的工程师都跟我说最好就两边扩大,更安全一些。我也不大明白,在这里请教各位大侠。谢谢!
免费打赏
air1916
2007年10月27日 11:43:32
2楼
外挑的作用是为了保持一个完整的冲切面
一般为板厚+0.5h,不于大于0.25柱距
回复
lililian123
2007年11月22日 10:51:18
3楼
原来是这样
原来是这样
原来是这样
回复

相关推荐