请问电机电流问题
zxh19817
zxh19817 Lv.2
2007年05月29日 10:23:30
只看楼主

请问三相电动机的三相电流,其中有一相电流跟其它二机电流相差1A,请问这个电动机有没有什么问题呢?

请问三相电动机的三相电流,其中有一相电流跟其它二机电流相差1A,请问这个电动机有没有什么问题呢?
免费打赏
简单信
2007年05月30日 13:07:24
12楼
运行的电动机的电流,一般认为是:
每相的电流与三相电流平均值的差(取绝对值)与三相电流平均值之比*100%不大于5%就属于正常!
在一些电工书籍中都可以找到!
回复
banqiao14
2007年05月30日 14:35:30
13楼


就是.楼主去查一下资料就可以了,电机学上讲的非常清楚的
回复
xx_691214
2007年05月30日 16:21:38
14楼
一台15KW的电机,三相电流相差1A,决对正常,放心用吧!
回复
xcvp1234
2007年05月30日 16:23:03
15楼
12楼的,顶!!!!!
回复
lingxuct
2007年05月30日 18:18:45
16楼
《电气设备运行规程》对电动机运行要求,(在三相电压平衡时)不平衡电流应小于运行值的5%。
回复
mxchcq
2007年05月30日 19:38:52
17楼
应问题不大,15KW电机正常电流在30A左右,相差1A,就是3%左右非常正常
回复
云飘飘
2007年05月30日 20:37:13
18楼
同意:应问题不大,15KW电机正常电流在30A左右,相差1A,就是3%左右,考虑到二次控制回路的用电,多1A是正常的。
如果你的电机太小,比如0.22KW,正常电流就在0.5A左右,如相差1A,你说正常不?
回复
xia63729
2007年05月30日 21:47:25
19楼
12楼的。顶!顶!顶!
回复
zyb200800
2007年05月30日 22:35:08
20楼
电机出厂不一定就三相平衡的跟饶线手法有关系
回复
tianzhik
2007年05月31日 00:14:20
21楼
学习了
谢谢
回复

相关推荐

APP内打开