请问三相电动机的三相电流,其中有一相电流跟其它二机电流相差1A,请问这个电动机有没有什么问题呢?
请问三相电动机的三相电流,其中有一相电流跟其它二机电流相差1A,请问这个电动机有没有什么问题呢?
2楼
要看电机是多大的,大电机三相之间有差别应该是正常的,如果电机很小,差别1A应该就有问题了
回复
3楼
是一个15KW的电机,你看是有问题吗?为什么是小电机就有问题呢?能句体谈谈吗?
回复
4楼
应问题不大,15KW电机正常电流在30A左右,相差1A,就是3%左右,考虑到二次控制回路的用电,多1A是正常的。
如果你的电机太小,比如0.22KW,正常电流就在0.5A左右,如相差1A,你说正常不?
回复
5楼
电流相差3%左右,非常正常!
回复
6楼
电流相差3%左右,正常。
回复
7楼
解释的非常清楚
回复
8楼
我们电梯是用15KW三相异步电动拖动的,我很注意用卡表测量电流,,平时测量电流在10A左右,三相不差0.1A 本人实际经验,不敢与3%苟同.
你应该拿个铁棒类的东西 在电机运行的时候把铁棒一段紧贴与电机机身,另一段与你的耳朵相连 看有无杂音,正常的应该是比较均匀的翁翁声,请楼主选阅
回复
9楼
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
10楼
学习了。谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
11楼
电流相差3%左右,非常正常..
回复